今天上午进行电梯日常清理,顺便拍摄一些照片
这是一台用于33层高度的电梯
乘电梯到33楼,步行大约一层半的高度(有半层高度的空房间,据说是为了隔音,因为电梯刹车的时候动静比较大),顺便给大家展示下机房内部
快到了33层,身体感觉到了减速
步行快到机房了,看看外面风景,这层应该有34层多高了
机房打开门,首先映入眼帘的就是控制柜
这台控制柜主要操控开关外置在柜门上,只有正常和紧急电动运行,两个上下行按钮在“紧急电动运行”下可以用,松开时则立即引起抱闸刹车,立马停住,因此这样的话动静不小
控制部分:打开柜门,可以看到左侧的五方对讲主机,右侧的应急电源
左边是控制开关背面,接线都是双线的(我猜是为了安全,减少开路几率、也可能是联动其他开关)
运行计数器、开关电源……左边的貌似电容
继电器、还有大型电磁开关吧(应该也是继电器的功能,应该容许电流很大,动作的时候声音很大)、断相保护器
下面一行有空气开关,还有右侧的小继电器电路,三个继电器应该和平层检测有关,后两个经过一层就动作(吸合)一次,第一个停止的时候动作吸合。
变压器(电机用的是三相电,这个变压器不清楚怎么供电,可能是给变频器供电,至于微电脑电路,不需这么大功率吧?而且有24V的小开关电源了)
最下面的是各种跳线接线端,调试的时候有时候要用上
控制主板(不带显示屏与调试按键,状态显示主板上有对应的一排LED,如要编程可以通过右侧232口连接服务器:服务器就是用于英文显示工作状态,储存器里记录的工作日志(包括每次故障)以及调试各种参数(速度,平层高度等等)的一种带屏幕的仪器,类似工程宝一样,直接主板取电工作)
电磁开关,接线端
这就是应急电源(主要给五方对讲、轿顶应急照明灯供电,内置铅酸电池),当停电后自动切换输出24V直流,起到停电轿厢照明,保证对外通话的作用。
机柜后后面带俩散热风扇的小铁盒是变频器
机柜顶部还有超大功率的28Ω电阻箱,承受功率高达6kW,应该不是满功率工作,今天听有热胀冷缩的吱吱嘎嘎,好恐怖,有时候又很凉,叫做制动电阻吗,应该是吸收电机不输出做工反过来的电动势,也起到了制动作用吧。
动力部分: 后面是曳引机(动力来源)
铭牌
编码器(估计顾名思义,可能是检测电机实际运动状态的,工作原理我猜和我查询的结果类似,就是转一圈给出脉冲信号,控制部分就“知道”了实际转速,甚至有的带有双组输出对比,检测相位来判断转动方向)
墙壁上有盘车手轮和松闸用的扳手,还有曳引钢索的缓冲弹簧(对重端)
这个还未知
电磁抱闸(两侧都有,停止的时候内部弹簧作用下,卡住曳引轮。电梯运行,抱闸被线圈吸附开,放松曳引轮使之正常运转(电梯主要噪音来自这儿,运行的时候外泄的磁力能吸附钥匙上去))
上面的继电器
曳引钢索的缓冲弹簧(轿厢端)
限速器(能有效防止坠落,即便6根曳引绳全部断裂)
单独一根钢索随着轿厢移动带动限速器转轮,当转速过大(一般指超过115%),内部甩出挂钩引起刹车,同时触发安全回路断开,电梯停止运行。因为轮子不转,钢丝绳一侧紧绷,因此轿顶安全钳刹车,卡住导轨,同时也引发轿顶的安全回路断开(算起来算4重保护),我想即便紧绷的时候由于太猛立马断裂绳索,安全钳也会被强大的力量拉起,从而使轿厢牢牢卡在导轨。
运动中(要防止碰到,实际上是有护盖的)
强电部分:右侧是三相供电,三根相线,左侧小功率供电,从右侧任意选了一相,再接来零线,零线来自下面黑色绝缘塑料块接来,左侧贴合金属外壳的是公共保护接地
井道照明开关与底坑的井道照明开关是并联的,接通任意一个即可打开照明
总配电箱(带漏电保护)
接地做得很好,所有金属部分都有较粗的引线接地,有衔接的金属件也有跳线接地,减少接地电阻。
[ 此帖被hjphjp321123在2014-11-22 00:49重新编辑 ]