切换到宽版
爱科技/爱创意/爱折腾/爱极致;技术知识分享平台,点击进入新版数码之家网站
  • 5169阅读
  • 13回复

[工仪]插座接线测试仪改进 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线吴鹏930
 

发帖
97
M币
566
专家
2
粉丝
18
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-09
家中装修,水电安装完成后,安装网上的电路图制作了一个插座测试仪测试接线是否正确,因漏电测试按钮按下后必须到配电盘处复位,所以只是在每条支路测试一次漏电保护器功能正常。安装完成后,测试各插座指示灯显示均正常。投入使用后,发现厨房插座插上负载漏电保护器就跳闸,用测试仪检查正常。分析发现测试仪对于零线与地线反接无法准确测试,于是在火线与零线间接入一个假负载串联一个开关(如图)。使用时,先插入测试仪,如指示灯显示接线正常,再按下开关,灯光保持不变就是接线正确,如果漏电保护器跳闸,说明零线与地线反接。
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+71专家+1
lrm888 M币 +9 優秀文章 2018-09-13
wjhwpp M币 +13 謝謝分享 2018-09-07
花生仔 M币 +5 謝謝分享 2018-09-06
人艰不拆了 M币 +5 謝謝分享 2018-07-27
newnet1234 M币 +13 謝謝分享 2018-06-17
qingf2008 专家 +1 謝謝分享 2018-05-16
csjsone M币 +5 謝謝分享 2018-05-14
佳维 M币 +13 謝謝分享 2018-04-23
bighuasheng M币 +8 謝謝分享 2018-04-04
离线worldlyguest

发帖
2238
M币
7072
专家
5
粉丝
39
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-09
请登录后查看
离线mtkylaotan

发帖
9059
M币
14953
专家
1
粉丝
32
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-09
请登录后查看
离线bobofu

发帖
484
M币
2284
专家
2
粉丝
20
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-09
回 mtkylaotan 的帖子
请登录后查看
离线bobofu

发帖
484
M币
2284
专家
2
粉丝
20
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-09
请登录后查看
离线qrut

发帖
18571
M币
49099
专家
673
粉丝
19639
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-09
请登录后查看
离线吴鹏930

发帖
97
M币
566
专家
2
粉丝
18
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-09
回 bobofu 的帖子
请登录后查看
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
离线comicfansh

发帖
6226
M币
5445
专家
1
粉丝
46
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-09
离线wubin14

发帖
3442
M币
6108
专家
0
粉丝
4
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-04
回 comicfansh 的帖子
请登录后查看
离线ywj96960

发帖
3873
M币
10261
专家
0
粉丝
13
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-18
回 wubin14 的帖子
请登录后查看
快速回复
限80 字节
“新手上路”发帖需审核后才能显示(请认真发帖),达到数码9级后取消此限制
 