住的是已经十年的老小区,物业撤走好久了,小区所有配套设施全是自给自足,现在的公共照明用电是哪个门洞住户负责哪个门洞的共用电费,与其它单元无关。
经过之前的观察总感觉我们单元地下室有人偷用共用电,因为每个单元也就十来只照明灯,每年共用电表的用电量都比我家多。以前是物业负责电费我才不管,但是现在十几户公摊了,再有人偷电岂不是乱套了。后来经过和主要的几户商定后由我全权负责改造电路,并且事先告诉他们每年电钱能省不少。
我的改造方案就是保留原来的共用电线路改用低压电。在电表箱里面共用电空开下面断开原来的接线,接入12v2A直流电源,输出12v直流电接原来的共用电线路,安装电路控制LED灯条自动亮灭。这些控制电路和灯板基本都是平时diy积攒下来的余料,除了两个人体感应模块和单片机是买新的其它基本没花钱,反正全部下来就是买新的估计也就百来块钱。
共做了3套控制电路:
1、单元门口灯用光控,晚上常亮,白天熄灭。
2、1层-6层用一块人体感应模块+光敏电阻制作控制电路,晚上有人活动时亮度100%,无人活动时前半夜亮度降到50%后半夜亮度降到20%。
3、地下室采用12v声控电路,有声响时亮灯。
原来的灯泡全换成12vLED灯条。从改造完成到现在已经稳定运行一年多了,每月电费不到10度(今天查了电表数据实际上平均每月只有4度左右,具体情况往下慢慢看),邻居们都拍手称好,呵呵、哈哈、嘻嘻、嘿嘿。。。。
如下图
单元门口的光控灯,4个灯条(其它地方都是2个灯条一组,每个灯条上面3颗LED,是那种防水的灯条效果比一般的要好,光衰比较小),白天灭晚上长亮。
晚上效果如下图,感觉和十几瓦以上节能灯亮度差不多
楼道里的光控+人体感应,1楼安一个人体感应模块,主控制板上带一个人体感应和光敏
晚上的照明效果如下图,走道和找钥匙还是够亮的。
地下室的声控实际安装图
照明效果图,由于地下室过道空间比较大效果相比楼道略差些,不过也凑合了
电表箱里面把原来的共用电线路小改了一下,加了一个12v开关电源
2015.11.7日更新:
今天查看了一下电表数据,发现截止到今天在这一年多时间内消耗总电量才50多度
总消耗电量51.21度
现在的表真是高级啊,还可以查到上个月的耗电量3.95度
拍了个视频再让大家看下如今的智能表里面数据真全啊(公用表安装时间比用户家的早一些,相比住户家的表还少了几个数据,查了自家的表里面还有电压、电流、功率等功能显示并且预留了反向送电的并网功能)。
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMTM4MDI2NTU0OA==/v.swf [ 此帖被ahao在2015-11-07 21:31重新编辑 ]