本人命运多逆做电工以来经历过火灾水灾电梯堕落毒气泄流。
业主主要反映,家里常跳闸,跳闸后,家里安装的电信宽带就上无法上网。
对于强电方面,多次检查发现,次主人房,空调主板短路引起跳闸,阳台灯有火线接触不良对地短路,过情中,表现为过一会才跳闸,造成判定故障极为困难。
对于宽带故障,多次测试,更换全新无线路由器,请电信工作人员上门更换光猫后正常使用一个月后都会出现跳闸后无法上网情况,电信工作人员测试后台发现,后台系统认为宽带拔号正常,认为路由已在线,故拒绝路由器再次拔号。用光猫直接拔号也显示169故障。光猫的ITV独立宽带电视 拔号正常使用。
故障排除,最后一次上门测试报故障无意间话务员重置拔号密码与宽带帐号。
致此发现,业主身份证名下有两宽带帐号,搞混了。刚时电信工作人员没能细心核对宽带帐号与地址是否一致。即类似同一个QQ号争夺两台手机同时上线。
。
再次测试强电线路,发现厨房插座零线与地线电阻为零。
到此认为,当地商品楼配电系统为TN-CS系统,N线与地线电应为绝缘的。
就此认为,当房内任意一线路出现N线带电时便火线对地短路。
检查排除方法,加长电线用万用表测试,那一路N线与地线接在一起了。工作较烦锁。
细心观察发现,N线与地线线色(应为双色线)一样,不排除当初装修时,电工个别把N线当地线并联接在一起了。有可能导致引起空调主板烧坏短路。