本地的一个小交换局的机房需要整改,勘察现场拍了一堆照片顺序比较的乱大家不要看晕了。没有拆机只有设备照片,希望带大家进入神秘的电信基础级通信机房看看。了解一些基础的通信硬件知识。废话不多说了下面开始上图。
这里是电力室为所有设备提供电力支持。正对面3个柜子是交流配电屏,这个交流只为办公用电和旁边的整流柜供电并不会为交流设备供电。
\
保护地排,这个保护地排是与整个机房的-48V直流电的正极也就是0V(我们叫做工作地)是相通的。
这边是直流部分,从左到右是整流柜(将交流380V变成直流-48V然后给电流充电和直流设备供电,这个柜子可以提供-48V/500A的电流)整个机房的电池是4组48V/2000AH的电池,总共8000AH。逆变器(将直流-48V变成交流220V为交流设备供电),逆变器,动力监控柜。
整流柜,艾默生的里面是10个整流单元坛里有人拆过的大家可以去找找。
两台逆变器也是模块化的,这里要注意的是逆变器不是UPS,它只转换电流并不会向电池组充电的,整个充电部分由整流柜完成。
这里是DSLAM接入机房,所有的XDSL上网部分的设备都在这里,这里用到的是一台ZTE ZXDSL8220局端和两台ZTE ZXDSL 9800局端
这些局端采用全模块化设计,一块接入板就可以提供32或64个XDSL用户接入端口(也许你们听到宽带维护人员说过端口坏了要换端口)
其实就是指的换局端的用户接入端口了。
这里是程控交换机房,也就是我们用的座机的交换机。这里用的是3台中兴的ZXJ10程控交换机。
这是程控交换机后面一排为交换机服务的一堆传输监控交换设备
这里是别一个小点的程控交换机房有2台程控交换机和配套的传输机柜
天上的走线架,中间全密封的是尾纤槽
中兴ZXDSL8220局端的内部,可以看到这台配了16块用户接口板(下排亮着灯的是接口板,1个灯代表1个用户端口,如果灯亮代表相对应的端口上有用户连接,如果灯闪烁代表有流量)与用户接口板对应的上排板为处理板(对接口板上的数据进行调制解调),上下板为一套用户板,8220设备可以在一套用户板上提供32个用户端口。左边有根网线的板子是为所以的XDSL用户提供上层级联服务的,也就是说这台8220上的所有用户都通过这根网线链接到上层交换机或者路由器上。中间只有一个网口的板子为处理器板负责整个框的数据处理。(这里再科普一下8220可以提供2个单元框,这台只配置了一个单元框,也就是说如果有扩容需要的话下面还可以再装16块用户板,1块处理板,1块接口板)
换个角度看可以看到单元框下面还有风扇模块和过滤网模块,整个风道是从下往上吹。
这里别一台8220,这台就配置了两个单元框
DSLAM和程控交换机的出线,一根电缆里是64根线也就是32个用户。
为DSLAM设备提供网络端口的交换机,这里只用台2层的就可以了。