帖子发完,好多兄弟表示没看懂,好吧,那就简单的再补充几句吧
空调制冷剂的填充量有一个最佳数值,这个数值标示在空调内机上,空调出厂的时候,厂家就是按这个数值填充的,所以呢,理论上,实际上都是要保证空调管路内部有这个标准量的制冷剂。
现在市面上的空调维修工或者安装工的素质良莠不齐,很容易就导致新装空调或者维修的空调漏制冷剂,对于老百姓而言,碰到最多的空调故障也是漏氟了,好了,那么问题来了,你找来的维修工,是怎么给你的空调加氟的呢?
呵呵,就说说我自己的看到的吧。我碰到的三波维修工,全部采用看压力加氟的方式!连电流都不看的好吧!变频空调啊,压缩机的转速是一直在动态变化的,也就是说空调管路内部的压力也是一直动态变化的,维修工还是按着定频空调的方式看压力加注,这能准确吗?这是骗鬼呢!以上因素也是我去年一怒之下自己买了真空泵氟利昂的真正原因。
本次的测试,是采用抽真空加氟的方式,可实际加注的制冷剂比标称值多了1/6(有意为之),而就是这多加的1/6,导致出风口温度比正常的机器高了一倍!
为啥要发这个帖子呢?我就是想告诉大家,市场上的空调维修工所采用的看压力,或者看压力/电流比值的情况下添加制冷剂,根本就看不出来是否精确加注了,因为在本次多加了1/6的情况下,压力和电流比值曲线与正常的机器完全一样!但实际的使用效果确实天差地别!
我感觉我的故事都可以写一篇长篇小说了,为了各位看官不嫌烦,我就简明扼要的叙述下 2014年移机了两台大清快35BQ,此后,闹心的事情就一直没停过,两台机器移机花了500块钱,后来维修又花了200块钱,结果还是没弄好,一怒之下,2015年夏天自己买的真空泵,氟利昂,精密称,抽真空定量加氟了一台,这台简称A机吧,从去年夏天到现在工作都非常良好。在隔壁论坛发过帖子,懒得转了,想看的点下面的链接http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1307292 另有B机一台,因为装的位置不太好操作,2015年夏天维修的时候,就利用A机的功率压力参数,给B机补充加氟了一次,后续的使用效果也还对付,但不如A机,2016年1月的时候做过测试,具体看下面这个帖子http://www.jd-bbs.com/thread-5810504-1-1.html 正文来了,这台B机在前两天彻底罢工了,出风口温度等同进口温度,功率一直在350w下不来,霍霍,这是继续折腾我的节奏啊,我理解,这货一定是有漏点,所以呢 ,在后续的抽真空定量加氟的时候,(抽真空40分钟)比实际标准加注量890g多加了150g进去。(愿望很美好啊,用这多加进去的150g找漏点,咋地都够了吧,然后处理好漏点再外排一些,这时还想着用去年的压力/功率参数来外排呢)开机后,找到漏点在外机低压管喇叭口处,用扳手紧固了一下,泄漏轻微了一些,可还是有泄漏,没办法了,这台机器也要换管子了(想过自己买扩口器,可靠谱的要100块钱,我就用一次,感觉不如换根管子划算了,大伙也说说,是换管子合理还是买扩口器合理) 先不考虑这个了,测量一下A/B机的数据吧,结果让我大惊失色啊,表压/电流甚至时间点,B机和A机都可以一一对应,可出风口温度,差了一倍! 先说测试条件,室外温度29度,室内温度26度(进风口)A/B空调都开最低温最大风量,测量设备,北电专业版测功率,胜利86表测温度,温度探头固定位置都一致。
A机在17分钟出现最低温度4.2度,此时表显压力0.3MP,功率1065WB机在18分钟出现最低温度8.4度,此时表显压力0.3MP,功率1080W
看到这里,还有人敢长着大嘴说变频空调也可以补充加氟吗???来来来,勇敢的跳出来,大伙儿保证不喷死你!!!
结论:变频空调,看表压电流补充加氟的,就是让你能对付用用,可远远达不到出厂时的最佳工况,如果你不在乎电费的差距,使用效果的差距,当我前面的没说好了,可是,在条件允许的情况下,变频空调,请用抽真空定量加氟的方式!
这张图是B机最低温度的图,表在外面不好拍就没拍,A机的图和去年测试的差不多,也懒得拍了 [ 此帖被killerking在2016-06-28 22:10重新编辑 ]