应要求,以图示为例,简要介绍一下铁损试验的方法:
磁化试验是发电机定子铁心叠片完成后必须进行的一项重要试验,其目的是检查定子铁心制造和现场安装的整体质量、片间的绝缘是否良好,如果片间绝缘损坏将会造成片间短路,在短路区域形成局部过热,进而使其它邻近的绝缘受到破坏而威胁到机组的安全运行。为此,定子铁心磁化试验以测定铁心单位重量的损耗、测量铁轭和齿的温度、检查各部温升等数据是否超过有关国家标准和制造厂的规定值,综合判断定子铁心产品和现场安装的整体质量。引用9楼图片:
试验标准及依据Ø 《发电机定子铁心磁化试验导则》GB/T20835-2016 Ø 《水轮发电机组安装技术规范》GB/T8564-2003
Ø 《水轮发电机定子现场装配工艺导则》DL/T5420-2009Ø 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2016
铁损试验所需仪表1、单相低功率因数瓦特表(1块):型号D51-W,功率因数0.2,额定电流5A/150V,准确级0.5级。
2、电流表(1块):型号T51,额定电流2.5/5A,准确级0.5级。
3、电压表(1块):型号V51,额定电压0-150V,准确级0.5级。
4、电压表(1块):型号V51,额定电压0-450V,准确级0.5级。
5、电流互感器(1只):型号HL2,100/5-600/5,准确级0.2级。6、频率表(1块):额定频率45-55Hz,准确级0.5级。
7、单相变压器:型号DJ11-500/10,额定电压10kV/0.4kV,1台。
8、10kV柱上式多油断路器:型号DW10-10,100A,1台。
9、DT-120mm2铜鼻子:数量10只。
10、橡皮软电缆120mm2:数量200米。
11、酒精温度计:40只。
12、热成像仪(红外测温仪):1台。
13、示温蜡片0~100℃,1盒。
14、800A空气开关,1只。
15、0~1000A钳型电流表,1只。
铁芯基本数据1、定子铁芯外径: Da=920cm
2、定子铁芯内径: Di=848cm
3、定子铁芯高: L =105.6cm
4、定子铁芯槽形高: hz =15.8cm
5、通风沟槽宽: bs =0.8cm
6、通风沟数: ns=27
7、定子铁心迭压系数: K=0.97
8、极数: 2P=40
9、额定频率: f=50Hz
10、硅钢片比重(50W270):γ=7.65(g/cm3)
参数计算1、定子铁心净长度Lfe:
Lfe = k(L-ns×bs)= 81.48 cm
2 、定子铁心轭部高度ha:
ha =(Da-Di)/2-hz= 20.2cm
3 、定子铁心轭部截面S :
S = Lfe×ha= 1645.896cm2
4、 定子铁心轭部平均直径Dav:
Dav=Da-ha = 899.8cm
5 、定子铁心轭部净重G :
G= S×π×Dav×γ×10-3=35592㎏
励磁线圈和测量线圈匝数计算试验时电源采用400伏,试验时磁通B取10000高斯。
1 、励磁线圈的匝数WL:
实选11匝。2 、测量线圈匝数Wm:
Wm=×11=2.75 实绕3匝。3、 励磁电流及导线截面计算:
IL= =359.78(A) 励磁线圈采用橡皮绝缘或塑料绝缘500V多股2(根)×120mm2铜芯导线。
测量线圈用BV-0.5,2.5mm2 导线。
4 、励磁线圈及测量线圈长度计算:
励磁线圈长度:20×[ (Da-Di)/2+L] + Da×π= 60m
如用两根120mm2铜芯导线,则缠绕铁心部分导线的总长度为120 m。(定子机座到厂用变导线长度另加)
测量线圈长度: 6×[ (Da-Di)/2+L] + Da×π= 40m
(定子机座到测量仪表的导线长度另加)
5 、 需电源功率
Ps = 400×359.78×10-3 =143.9(KVA)
定子铁芯铁损试验是在铁芯装配完成后定子吊装前进行,在安装间定子工位上完成。 [ 此帖被yzs8414在2017-09-26 08:23重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端