标准的星三角启动电路,动作顺序如下:
按下启动按钮SB2,主回路接触器KM吸合,KM自锁,同时延时继电器KT吸合,KT延时断触点闭合,KMY星型接触器吸合,主回路电动机进入星型运行状态,此时KM△接触器回路因KMY接触器常闭触点和KT延时继电器延时通触点断开而无法吸合;运行几十秒或几分钟后KT延时继电器延时断断开,KMY接触器失电,KMY接触器常闭触点闭合、KT延时继电器延时通触点瞬间闭合,KM△接触器吸合,KM△自锁,主回路电动机进入三角运行状态,此时KMY接触器回路因KM△接触器常闭触点断开而无法吸合
在三角形运行状态下,如果强行按下KMY接触器,首先断开的是串接在KM△接触器回路上的KMY常闭触点,KM△接触器释放,而后电路又进入星型到三角的运行过程
因此如果接线正确,不同时强行按下KMY和KM△两个接触器,主回路并不会短路