水电站用的转速测控仪,有坛友说这个已淘汰,恰恰相反,现在很多大型水电站都在用类似的自动化智能仪表。没有了它,PLC就是个瞎子,什么也控制不了。俯视图,可以看到,是框架式安装的。采用铝合金外壳,在复杂电场环境,电磁兼容性很重要。背面的接线端子,从nr1~nr8都是转速开关量输出接点,对应于各个不同的转速。每个转速开关量输出都可以进行编程,单独设定上升态还是下降态。可输出单路4~20mA标准变送器电流信号,还可输出双路开关量报警信号。
信号输入方式为双方式:同时接收发电机残压信号、齿盘测速信号。
发电机残压信号,就是发电机转子还没有加励磁时,转子的剩磁切割定子线圈产生的低电压50Hz交流信号,这个电压很低,反应到测速装置上仅有0.5~2V左右的输入。
齿盘测速信号,就是利用非接触式光电接近开关测量安装在发电机主轴上的齿盘的脉冲信号,输入到测速装置,再转换成转速信号。
[ 此帖被yzs8414在2017-03-26 17:07重新编辑 ]