老板家里新房子,63A漏电开关与32A分开关时不时跳闸,有时几个小时有时几分钟跳,所以断定线路或用电设备某处短路,断开所有用电设备,查该分开关控制一层楼插座,开关电路又分四个分支,用万用量零火线阻值,有一分支阻值200多欧,这个有问题的分支有4个插座,先倒查吧,打开最后一个插座断开接头再量阻值没了,巧了问题就在这里,三组接头其中一组有阻值,查它的去向泥牛入海无讯息,剪掉这个接头,问题解决,