电梯房6个月烧了5只电表,但电梯没有任何故障。电表来自四个生产厂家,分别是西子,正泰,华立,天正。电流最小10(40),最大30(100),我解剖了最后一只电表,发现三只电压线圈全部烧毁。
我这人很见:我们的机械表计量两台都没事,应该不是电流大。
我们电梯的表都是10(40)的,现在电梯一般9千瓦到11千瓦,老点的涡轮涡杆电梯也15千瓦而已。
明友电气 [host]:后来发现配电房中性点接地有问题,造成零线对地带电压,但相线和零线电压没什么大问题,本来只要电表零线桩接零线就不会有大问题,问题是不知道哪位师傅,可能是发现零线有电,就用接地线和零线做了调换,问题就这样产生了。
明友电气 [host]:三根相线对零线电压正常,三根相线对地线电压正常,零线对地有110V,只测了一次,不排除意外情况。
帖子很长,我只择录了部分内容,因为解释不了故障原因,楼主后来再装电表就不敢接零线了。
下面是我对故障的分析和对楼主对话。
电压线圈是星形接法,中性点接零,就说明线圈只能承受220V的电压。
地线和零线有110v,又知道所有电器正常运行,相线对零电压又正常,园区别的电表又不烧,则零线可以肯定无故障,是地线带电。
三相对零电压分别正常,零地有110v,则三相对地不可能正常。你说相线对地电压正常是你测量失误。三相对地必定有俩相对地为330V上下,一相对地为110。由于地线多是感应出的电压,这个110v也不会固定,有时会高于110v,有时是和A相110V,有时会和b相110v,和另外两相330v。三相中哪一相电流大,感应哪一相就强,和这相电压就低。
当地线带电压和相线的关系搞清楚了,就不难理解为什么把零地接错会烧电压线圈了吧。
明友电气 [host]:电压确实只测了一次,不过从电表每次或多或少能用几天几十天来看,这电压本身是不确定的,这不确定可能来自漏电也可能来自别的电器零地也互换了,至少电梯房的照明零地是互换了。
明友电气 [host]:如果电梯房的接地是良好的,变压器的中性点接地也是良好的,其实这样接也不 会烧电表的。
如电9:回复 明友电气 :本来地线是由中性点接地引出或零线重复接地引出,只要不断,零地是没有电压的,很多人不重视地线,才导致地线带电
明友电气 [host]:细细想来测相线和地的电压时确实是失误了,我测的地是电梯的金属支架,由于零地互换,实际电梯的接地是接零,明友电气 [host]:回复 如电9 :全园区的其它电表都在正常运行,如果不是零地互换,这表本就不应该这样会烧。
如电9:回复 明友电气 :你现在可以让电工把零线接上了,因为真相大白了。
如电9:回复 明友电气 :因为零线没问题,星形接法中性点接了零保证不会电压超压,接了零更好保护电表。
明友电气 [host]:回复 如电9 :零线带电还没解决,还是暂时不接,等再过二天放假了检查中性点接地再说。
如电9:回复 明友电气 :这个零线带电是假象,是地线带电,零线还是零电位,零线即使带电几十v也会使三相对零不相等。
如电9:回复 明友电气 :应该是地线到总接地有断或接触不良,和中性点接地好不好关系不大。
明友电气 [host]:回复 如电9 :经过简易检查,发现这零线的电不是来自某一电缆,而是所有的电缆送电或多或少都有这种情况。
如电9:回复 明友电气 :很多人都不能理解零线“带电”的现象,打个比方,人站在地上,用电笔测零线不亮,测火线亮,,,站在火线上,测火线不亮,测零线亮,这时并不是零线带电,是人与火线等电位了
明友电气 [host]:回复 如电9 :我记得发电机中性点不接地的情况下,用电笔测是有显示电压的。
如电9:回复 明友电气 :为什么会显示电压,因为中性点不接地时,会有相线和大地形成电容关系,大地会和一相等电位,人站在地上测中性点,和站在火线上测零线一个道理。也就是说,测到中性点有电,但这个中性点任然是零电位。
明友电气 [host]:回复 如电9 :也就是中性点接地不好会让地有电位
如电9:回复 明友电气 :对,中性点还是零电位。