朋友的空调有问题,帮他修一修。
型号:大金35(1.5P)冷/暧变频机。
故障:制冷,外机启后约1分钟保护停机,内机风机正常出风;约1分钟后外机再启动制冷,不断重复。
未保护时,内机出风有冷感,外机排风为热风,电流3.5A左右;保护时只有内机风机电流0.2A,外机风机
启动后电流0.45A。
维修:用遥控读出故障代码为U2(电压下降或主电路过压)。测内机电源输入接线端,电压230V正常;测外机
电源接线端电压230V,正常;拆机测整流桥交流端电压230V,正常;再测整流桥后滤波电容两端电压220V,不
正常。拆板,焊下直流母线主滤波电容C400(松下20u/450v,CBB),测容量不足8u,用150u/400v电解并联
0.47u/630v CBB代换。
装机通电试机,强制制冷,启动后电流约3.8A,约5分钟后上到7.8A;测电容两脚电压直流约300V,试机
半小时无问题,收工。2天后相同故障再现,拆机发现换上的电解爆浆,购原机同一型号电容换后正常。
后再有另一台同型号的机型出现同样故障,一样的处理。
此机型通病,对比其他变频机型,主电容多是电解,但容量都是千u以上,多为数百u电解多个并联,电解
都是低阻高纹波电流种类。换上的150u/400v电解已是低阻高纹波电流种类,但单个纹波电流不能满足要求,
故出现运行时间长后,电解高温爆浆。