标题:『饥又寒解牛』给家妹换墙插的报酬——一批不争气的德力西墙插。。。。。。。。。
1、前几天,给家妹换下了一批德力西墙插。家妹说,这些东东你需要否?如果需要就拿走吧。偶瞌睡遇着枕头,求之不得,于时打包回来。动机之一:拆解看看,为什么这批货这样差?动机之二:拆下的贵金属可以给媳妇打戒子。今晚就把一个开关和墙插拆了看看。这红色XX是家妹珠笔核准死刑的。。。。。
2、先拆开关吧。这开关是又联双控开关,已经失效了。
3、拆下面盖板。
4、墙插单元与底座采用卡扣固定。
5、以为这三剑客能对付得了。
6、看样子不行,还需要一长枪手。
7、这一字批宽度刚好能够插进卡扣片。
8、轻轻一撬,就可以分开了。
9、拆下的插座单元。
10、再分解之。
11、开关的弹性顶杆。
12、开关的接线端及触点。
13、动触片的触点及翘板中部打火、氧化严重。
14、翘板背面没有氧化,露出本色光泽。
15、翘板支座片也打火氧化严重。这开关,就控制主卧的一盏20瓦以下的LED吸顶灯,怎么会打火这么严重?
16、把动触点、静触点、翘板支座处清理干净重新装回。
17、固定板是金属铁的,厚度在0.8毫米左右。
18、金属固定板、开关单元等都打有安装标志,安装时不会弄错。
19、复原后,感觉按键板与面板之间的间距不平行,难道我安装方法不正确?再回头观察未拆之前的图片,也是这个样子的(见帖子第三张图片)说明不是我安装质量不行。
20、现在开拆五孔插座。
21、这塑料卡扣卡的比较紧,花了不少力气才撬开,卡扣柱都撬变形了。
22、三孔插座很少用到,铜片之间距离很小。两孔的经常拔插,间距变得很大了。
23、用一只二孔插头试试看,果然接触不良,火线线零线铜不能同时接触到插头铜片。
24、铜片是一体式的,厚度约0.6毫米左右。接线端箍套和螺丝均为铁质镀铜。螺丝没有倒角,并且端部粗糙,很容易伤到导线,而福田的螺丝均做倒圆角处理,并且比较圆滑,不易伤线。
25、左边为没有矫正簧片,右边为矫正后的簧片。
26、将簧片矫正好后重新装回,感觉插拔比较紧,接触良好。但拔插几次后,又感觉簧片又松开了。感觉这簧片弹性不够好。
27、将剩下的9只插座,测试一遍。测试方法,将插头插进插座处,电源线尾部与黑表笔连接,万用表打开通断档,用红表笔分别接触火线与零线接线端。将红笔搭在火线接线端,万用表显示1,表示不通。将红笔搭在零线接线端,万用表显示接通状态。
28、继续测试第二只插座,也是一线通,一线断。
29、继续测试第三只,情况还是通一断。
30、本来想折腾好了让它们继续余热,看样子,这东东不太争气,只能拆下这贵金属给媳妇打戒子了。。。。。
谢谢坛友的支持,谢谢坛友捧场,欢迎坛友拍砖。再次对坛友说声谢谢,祝坛友们工作顺利!!心想事成!!

祝坛友鸡年大吉!!!!
THE END