一个给木材上面烙印的熏蒸印章,说白了就是两个加热管一块温控表,在电气人的眼中任何东西只有电路,自己关心的部分,只有了解才能更好的维修,不被领导骂才是真理,这块温控表的故障相当奇葩,在我维修的时候熏蒸印章完全没问题,怎么实验都正常,当然到工人手里刚开始正常,在使用一会之后就会出现不能常温,一下午时间就它拆了三四回,最后无奈直接短接,不让温控介入,然后正常使用,因为厂子小没有备件,报新的,等新的买回之后才拆下旧的一直扔在那,至两天没事拆开看能不能修一下,好了废话不多说,直接上图。
先来一张外观图片

型号及分度号

接线图

接线柱中间一颗螺丝拆掉后就能拿下外壳,表拿起来挺重感觉像是变压器转换电压,现在好多都是开关电源了,打开后果然是变压器。

两块电路板之间的电源连接线

整流桥光耦稳压器

由于需要5v电源供给单片机,而继电器是12v驱动,所以是有两路电源输出的,另外一路整流桥。

什么运放什么光耦什么主控等不懂




在测量继电器电压时手是拿着表测量的,突然发现有时有电压有事没有电压,试着在桌子上磕两下,发现有电压时,一磕就没电压一下,无意中发现用点劲掰动面板就会造成故障,仔细观察下发现原来是主控和面板连接的地方是焊接起来的,因为焊锡有些少已经断裂,所以出现接触不良的现象。

重新焊接一下,焊锡弄得饱饱的,至此修理完成,直接恢复原状完成!