西门子S7 300PLC使用广泛,在使用中基本上没有损坏,此台设备一次两块322故障,
故障现象无输出。其他模块正常。两个模块同时损坏,输出线路一定存在故障。拆开检修。
先用一字螺丝刀撬1,2,拆下上盖。
然后撬3,拿出线路板。
这是个专用集成电路,有了它山寨就有了可能。
以上这些都正常,故障是因为输出线串入高压,击穿稳压二极管
,稳压管短路,保险爆掉。
保险管更换,稳压管没有同型号,因为322采用24伏供电,
所以更换成27伏稳压管故障解决。外围线路穿管破皮接入100伏左右电压,
更换,故障排除。
连接器图片