我们公司高压机泵启动前有要求需要测量绝缘(消防泵除外),虽然电机有加热器,但是各种不可抗拒的因素存在可能导致绝缘不良,如果强行启动有可能出现打火、短路甚至烧毁电机的可能,所以要测绝缘很有必要今天来说说要测高压机泵的过程,
先看看高压柜
外观
剖视图
断路器室 当断路器退到实验位置时母线插孔门关闭
断路器
1、选择相应等级的绝缘表、绝缘工具
2、需要测量的机泵应该将断路器退出到试验位置
3、验电
4、接地
5、测量:a、测量三相间情况
b、测量相对地情况
准备工具
确认需要测量的机泵柜子
摇出断路器
摇出后打开接地刀操作孔保险盖
压下舌片
插入
操作提示
下面打开电缆室门
发帖子编辑图片不易 喜欢的话请点击 有你的支持才有更好的帖子呈现 [ 此帖被say260在2015-04-24 10:34重新编辑 ]