昨天看有童鞋发了空调的图想起来还有个大家伙 照几张图给大家看看。
渣手机 渣画质大家凑合下了。。。。
正面图 146KW冷水机组
压力过高 报警了。。。 1550kPa 压力
打开看看,面板后面 指示灯,一个开关,一个西门子的acx84.910 HMI
控制柜内部,左边是强电控制部分。
400A断路器
星三角启动接触器控制146KW的半封闭单螺杆制冷剂压缩机
右边是暖通控制模块自然是西门子的
电流很大温度还可以。。
控制柜下面是冷凝器,是个大家伙温度可不低压力也很大。
工作中上半部分58度
下半部分 43度
里面是高温高压的制冷剂气体压力1500KPa
经过水冷却变成液态
这就是冷却水管道。 下面进水上面出水。上面是个橡胶接头 蝶阀通到楼顶的冷却塔。动力就是后面的两台15KW的水泵。一台运行一台备用。
控制柜左边,冷凝器上面这个是油分离器。
左边的两个管子接到压缩机排气孔。在这里把油气分离。高压气体通过顶上的管道进入冷凝器。
温度也不低哦。
来个特写。
下面看看分离后气体温度
铛铛铛铛!今天的主角出场了。
146KW的半封闭单螺杆制冷剂压缩机。 满负荷电流240A。
下面的两个是电磁阀,增载减载用的。
网上找到的工作原理 没大图。。。
吸气部分,低压端。
外面都被包起来保暖。很软哦。
压缩机工作起来温度不会升高么?为什么还要包住呢?
工作温度16.7度。有点冷啊。
这个是蒸发器。冷凝过后的液体制冷剂通过下面的管道过来经过膨胀阀到冷凝器再到压缩机吸气低压端。也很软哦。
制冷剂在里面和冷冻水交换热量,冷冻水通过水泵到室内循环。
蒸发器出水端
冷冻泵,一样是两个一运行一备用。 当然止回阀是必须的。因为他们是连着的。
冷却泵部分 看清楚了 上面是连着的。PS:那个缺可不是我写的
看清楚了么? 冷却部分冷凝器进水管道和出水管道也是连通的中间有个蝶阀。平时是关闭的。猜猜什么用?
冷冻水管道也是一样的结构。
这个是冷却泵冷冻泵冷却塔风机控制柜。没有和机组联锁,开机前要手动开启。
右半部分
左半部分
正面高清无码图。走线好渣。
也是星三角启动。
最后是配电柜。
压缩机启动后电压要降低10V。。。。威力不小吧。
新买的接触器,施耐德的可不便宜。
好了 今天的介绍就到这里了。码字好辛苦,大家给点掌声 。 谢谢