山特C1K UPS电源不工作,1#、4#灯长亮,这种现象是UPS检测电路检测到BUS电压异常所致,故障主要体现为:
    1、UPS BUS电路的功率元件损坏或其辅助电路故障导致;
    2、UPS BUS电压检测电路故障;
不多说了,开机检查。
哇!!!太多灰尘了,简直惨不忍睹。

接下来用压缩空气除尘:

开始维修了,首先检查发现这几个检测电阻阻值变小(灰尘影响导致),拆下清洁后仍有2个阻值不能恢复正常,没有贴片电阻用1/4w轴状电阻替代。

电阻更换后,测量发现检测电路电阻偏低,检查发现PCB的这个地方掉漆了,灰尘导致铜箔线路漏电,切断铜箔刷漆飞线后检测电路电阻恢复正常。

目测检查,电路板上2个功率电阻引线腐蚀严重

买不到立式电阻,就用卧式电阻替代吧

装入机箱后接通市电开机工作正常

电池逆变正常

[ 此帖被zfyu在2014-05-08 00:36重新编辑 ]
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共26条打赏M币+109
离线vyvy2001

发帖
7106
M币
20567
专家
101
粉丝
242
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-08
请登录后查看
离线zfyu

发帖
183
M币
1606
专家
5
粉丝
17
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-08
请登录后查看
离线kkaqier

发帖
960
M币
6681
专家
1
粉丝
13
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-08
请登录后查看
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线tanfuhave

发帖
2989
M币
1889
专家
26
粉丝
162
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-08
请登录后查看
离线czthisme
发帖
950
M币
944
专家
1
粉丝
56
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-08
请登录后查看
离线yang33448

发帖
504
M币
2233
专家
1
粉丝
14
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-08
请登录后查看
离线猫猫猫

发帖
933
M币
3241
专家
2
粉丝
234
只看该作者 7楼 发表于: 2014-05-08
请登录后查看
离线hw1999

发帖
60248
M币
35121
专家
1
粉丝
220
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-08
请登录后查看
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线zfyu

发帖
183
M币
1606
专家
5
粉丝
17
只看该作者 9楼 发表于: 2014-05-08
回 tanfuhave 的帖子
请登录后查看
快速回复
限80 字节
如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
 
上一个 下一个