公司更换旧消防系统,上集拆了手动智能报警按钮。当报警后,现场的声光报警器也会被触发,进行声光报警。
这是更换下来的声光报警器,外观:








工作电源24V直流,虽然有一个红色的编码开关,但标明“非编码”,估计是其它功能:




这个声光报警器是卡扣设计,很容易分开:




黑色元件是大号的蜂鸣器,发声的声响很大:



蜂鸣器尺寸与外壳不匹配,小了,一头用热熔胶固定:




内部电路板全貌,由译码电路+声讯电路+频闪电路组成:








这是氙气闪光灯管,反光罩是塑料镀克罗米:




VD5027是低电压接收解码器,对机房主机发来的报警信号译码后,启动本机的声光报警:




小变压器及旁边的MOS管是声讯音频放大、输出功能; 33μF/400V高压电解电容是频闪灯主电容:




主电容旁的MOS管是频闪电路振荡管:




将反光罩掀开:




两个黑色圆柱元件分别是振荡电路电感(小)和闪光灯触发变压器(大):




“牛屎”小板是声讯集成电路板,IC内部固化了警报音频:




电路板背面:



这是更换的新声光报警器,安装在原位置,外型比老款要小一些:




接插安装,方便维护检修:




型号HX-100B,采用国标GB26851-2011,生产日期2015年9月,新鲜出炉呵:




拆下四个角的螺丝:




内部很简洁,工艺不错:




压电蜂鸣器,声压可达80-115db:




电路板全貌,六只红LED很醒目:




HOLTEK(合泰半导体)公司的HT45FOVP-L是8位闪光MCU(自带E2PROM),817LCMCU驱动闪光LED的中间光耦




L9561PY是四声报警(警车、火警、救护车、机枪声)语音芯片:




红彤彤的六只特大号LED作闪光用:




电路板背面:



结束语:通过拆解,看出旧声光报警器电路是由一些经典的单元电路组合而成的,全部手工焊接,质量不高,闪光灯采用氙气闪光灯,有高压电路,故障率较高;新声光报警器执行新国标,采用MCU控制LED闪光电路,工艺不错,质量好很多。