公司组立部门的一设备的PLC,通电POWER灯会亮,不会运行,ERR指示也不亮。
他们以为是程序跑丢了,用电脑连机准备更新程序。可是连机也不行,还以为是数据线不行,
换了好几条也没用。
他们部门有钱,就直接换一台新的上去了。旧的拆下来就送我了呢。
哈哈,真是高兴居然被我修好了。成了我的私人物品了。
我是怀疑是不是时钟没有提供,拆开一看,发现理光的串联行时钟芯片RICOH372A居然引脚都发霉了。抱着试试看的观点,上淘宝搜寻芯片去了。那知人家都是批发,好不容易和一家谈好,居然也是最少5只才卖。不得已,只得来5只了罗,还好不贵。 [ 此帖被yysncel在2010-11-29 21:02重新编辑 ]