在修5V电源的时候,被电一下.随后就用测电笔测,原来电烙铁漏电了.
测得时候手扶了一下墙,隔着测电笔也被电了.吓死我了.求安慰求M
随后测了一下电压,吓了一大跳,看图:
这是啥原因?被电的手指现在还在斗!求M安慰.
-----------------------------------
谢谢各位坛友,原因找到啦:
1,中性点没断.3相4线制,每一相的用电都正常.
3,零线到地接一10W的LED灯.正常亮.接到火线和地,冒烟了.(自家漏电短路器前面接的)
有人竟然怀疑我的表,当年可是花了巨资买的.
2,还真是这个原因(别的相线接地了).已经通知电工,大范围排查我就做不来了.
------------------------------------
[ 此帖被binghe1208在2015-07-13 16:42重新编辑 ]