切换到宽版
爱科技/爱创意/爱折腾/爱极致;技术知识分享平台,点击进入新版数码之家网站
  • 54920阅读
  • 145回复

[电源]关于ATX改可调电源,调压与调流的设置(对菜鸟绝对有用) [复制链接]

上一主题 下一主题
离线whmks
 

发帖
392
M币
15633
专家
46
粉丝
261
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-07-24
     论坛上改电源的坛友很多,但在设置上菜鸟们一头雾水,对用什么阻值的电位器、怎样接电位器、怎样设置最高电压和最大电流还没门路。下面用二张图片来说明原理和方法。
    1、二种电位器的接脚有不同。


    2、最高电压和最大电流设置图。
    调流设置:根据下图,调流电位器的阻值可随便用,只要符合图中条件,即:用0.01欧的检流电阻,最大输出设定10A电流,调流电位器1脚电压是0.1V;设定8A电流的,1脚电压是0.08V,依此类推。


    例1、如果用1K电位器,图中R5可取消,调最大电流就调R1的阻值,最大电流达不到要求时减小R1阻值,超过要求时加大R1阻值。
    例2、如果用4.7K以上的电位器就并一个1K左右的电阻(即R5),调最大电流就调该电阻,达不到设定电流的就加大R5阻值,超过就减小R5的阻值。
    调压设置:R3和R4电阻是电压取样的分压电阻,在二个电阻的交接点,电压幅度是0-基准电压(约5V),对应输出电压0-最高电压,改变二个电阻的阻值就能改变输出电压的最大值。
    例1、如果调压电位器调到底,电压没有达到设定值,就减小R3或加大R4阻值。
    例2、如果调压电位器没调到底已达到设定值,就加大R3或减小R4阻值。
    图中R3、R4电阻的设置输出电压在26V左右,如要输出50V电压,R3减小到2.6K左右,要输出100V电压,R3减小到1.3K左右。
    如有不明可共同探讨。
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共50条打赏M币+204专家+1
关键词: ATX可调电源
离线shy211920

发帖
2469
M币
3778
专家
2
粉丝
33
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-24
请登录后查看
离线天使之音

发帖
6329
M币
4330
专家
3
粉丝
59
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-24
请登录后查看
离线gonglitian

发帖
866
M币
58
专家
0
粉丝
21
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-24
请登录后查看
离线lone-lin

发帖
1224
M币
13663
专家
64
粉丝
695
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-24
请登录后查看
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+5
离线qzy8101586
发帖
54
M币
2733
专家
0
粉丝
2
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-24
请登录后查看
离线gdlyk

发帖
721
M币
4186
专家
0
粉丝
13
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-24
请登录后查看
离线lxz292272

发帖
1848
M币
3342
专家
0
粉丝
20
只看该作者 7楼 发表于: 2015-07-24
请登录后查看
离线bu9966

发帖
137
M币
13
专家
1
粉丝
10
只看该作者 8楼 发表于: 2015-07-24
请登录后查看
离线jpyj299

发帖
286
M币
171
专家
0
粉丝
10
只看该作者 9楼 发表于: 2015-07-24
请登录后查看
快速回复
限80 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿发布纯表情、纯引用等灌水帖子;以免被删除
 
上一个 下一个