切换到宽版
  • 47446阅读
  • 141回复

[工业]昨天发生的一起严重伤人事故,教训啊 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线windo999
 

发帖
836
M币
4573
专家
2
粉丝
31
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-11-02
昨天发生的一起严重伤人事故,教训啊
昨天XXX公司打电话来,一起电气柜的电器开关损坏了,起动不了,而且还出了伤人的事故。。。


明眼人看得出这是一个三角启动柜,事由是由于该公司的工作人员在更换柜子内的元件时,由于没有断开电源,到电机的线也没断开,无意中去按红线框内的交流接触器的上下活动的触点,导致“砰”的一声并且起了一道闪亮的电弧,也就是上图看到的接触器因短路现象造成损坏,也同时瞬间导致电伤了工作人员的眼睛、脸、手,且手是最严重的,听他们很严重很严重估计医药费大概要几千了,不多说了。。。不多说了,想想都可怕,唉,电可不是开玩笑的,安全第一,教训啊。
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共26条打赏M币+67
weizaisifang M币 +3 角运行把这个封星接触器吸合相当于三相短路 05-03
beiling M币 +1 断路器没有跳闸 这个真的不理解 2016-02-08
1730313226 M币 +3 - 2016-02-04
飞刀太子 M币 +3 高手,太多了 2016-02-01
梦幻数码 M币 +3 估计手指镀金了。 2016-02-01
dmc2008 M币 +3 这个金钱至上的年代,懂得人不干活,干活的人不懂,出问题是常事 2015-11-21
real168 M币 +1 越不懂越无畏,越懂行越畏惧 2015-11-16
双拥模范 M币 +3 謝謝分享。。。。 2015-11-13
飞龙舞天 M币 +2 新手搞的吧 2015-11-12
windhzx M币 +3 这个开关什么意思?输入三相,输出短接?干什么用? 2015-11-12
离线windo999

发帖
836
M币
4573
专家
2
粉丝
31
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-02
先占楼坐沙发了
离线kawasak1
发帖
128
M币
63
专家
1
粉丝
6
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-02
施工人员带电更换零部件是违规操作。安全意识不够啊!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
windo999 M币 +3 违规操作见得太多了 2015-11-03
离线kikyo

发帖
2124
M币
2620
专家
8
粉丝
47
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-02
怎么会短路?有人在维修时乱按?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
windo999 M币 +3 歡迎探討,,,后来听他们厂的人说是按了按钮,,才,,, 2015-11-03
离线cpz0520

发帖
822
M币
2719
专家
2
粉丝
23
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-02
送电要专人负责 规章制度要严格遵守
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
windo999 M币 +3 我很贊同,,,欢迎探讨 2015-11-03
离线夜猫子

发帖
2851
M币
1265
专家
11
粉丝
116
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-02
所以电路还是得专业电工维护!半懂不懂的最危险!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
windo999 M币 +3 歡迎探討,言之有理 2015-11-03
离线tftytt

发帖
1180
M币
2292
专家
0
粉丝
18
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-02
检修前规定要先验电,才能开始更换
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
windo999 M币 +2 歡迎探討啊啊啊啊 2015-11-03
离线cyberfan

发帖
12917
M币
3080
专家
9
粉丝
1484
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-03
带电操作,这可是严重违规呀。
离线一叶孤帆

发帖
1223
M币
2496
专家
3
粉丝
18
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-03
我靠,这也行,正常工作前面两只吸合,第三只断开。难道他以为正常工作时三只接触器要全部吸合,所以用手去捅接触器的脑瓜子?
离线changeek

发帖
1422
M币
1341
专家
1
粉丝
8
只看该作者 9楼 发表于: 2015-11-03
带电操作真是作死