话说昨天巡检走到DC220直流屏发现监控装置红灯报警
心想不对啊 红灯了?赶紧打开屏门进行查看
发现电池电压与控母电压为0V,这可是大事啊,DC220是高压柜子的操作电源,如果控母为0那么高压柜将全部失控。
继续翻看屏幕 发现正负对地电压是正常的。。但是 交流电压没????不对啊。。。
继续翻看 各个电池电压都很正常
模块是正常的
后来拿来万用表测量控母输出245V,属于正常电压,再测量电池总电压243V,也正常,那就是说属于模块本身检测故障了,后来。。。直接打电话给技术员喊厂家过来。。。。。。。。。。。
后面随便拍了几张