切换到宽版
  • 5976阅读
  • 22回复

数字万用表的常见故障分析与维修(转摘) [复制链接]

上一主题 下一主题
离线瑞福康

发帖
10932
M币
13242
专家
12
粉丝
83
只看该作者 10楼 发表于: 2016-03-23
采用短路法寻找故障点。   一. 如何利用 7107 测量电源 一. 万用表为什么会归零?7107 归零原理。 二. 各个档位之间切换如何实现? 三. 如何利用 7107 测量电源,电阻写出测量原理与电路 1. 辨认引脚:芯片的第一脚,是正放芯片,面对型号字符,然后, 在芯片的左下方为第一脚。也可以把芯片的缺口朝左放置,左下 角也就是第一脚了。许多厂家会在第一脚旁边打上一个小圆点作 为标记。 知道了第一脚之后, 按照反时针方向去走, 依次是第 2 至 第 40 引脚。(1 脚与 40 脚遥遥相对)。 2. 牢记关键点的电压: 芯片第一脚是供电, 正确电压是 DC5V 。 36 第 脚是基准电压,正确数值是 100mV,第 26 引脚是负电源引脚, 正确电压数值是负的,在 -3V 至 -5V 都认为正常,但是不能 是正电压,也不能是零电压。芯片第 31 引脚是信号输入引脚, 可以输入 ±199.9mV 的电压。在一开始,可以把它接地,造成 “0”信号输入,以方便测试。 3. 注意芯片 27,28,29 引脚的元件数值,它们是 0.22uF,47K,0.47uF 阻容网络,这三个元件属于芯片工作的积分 网络,不能使用磁片电容。芯片的 33 和 34 脚接的 104 电容也 不能使用磁片电容。 4. 注意接地引脚:芯片的电源地是 21 脚,模拟地是 32 脚,信号 地是 30 脚,基准地是 35 脚,通常使用情况下,这 4 个引脚都 接地, 在一些有特殊要求的应用中 (例如测量电阻或者比例测量) , 30 脚或 35 脚就可能不接地而是按照需要接到其他电压上。-- 本文不讨论特殊要求应用。 5. 负电压产生电路:负电压电源可以从电路外部直接使用 7905 等 芯片来提供,但是这要求供电需要正负电源,通常采用简单方法, 利用一个 +5V 供电就可以解决问题。比较常用的方法是利用 ICL7660 或者 NE555 等电路来得到,这样需要增加硬件成本。我 们常用一只 NPN 三极管,两只电阻,一个电感来进行信号放大, 把芯片 38 脚的振荡信号串接一个 20K -56K 的电阻连接到三 极管“B”极,在三极管“C”极串接一个电阻(为了保护)和一 个电感(提高交流放大倍数),在正常工作时,三极管的“C”极 电压为 2.4V - 2.8V 为最好。这样,在三极管的“C”极有放大 的交流信号,把这个信号通过 2 只 4u7 电容和 2 支 1N4148 二 极管,构成倍压整流电路,可以得到负电压供给 ICL7107 的 26 脚使用。这个电压,最好是在 -3.2V 到 -4.2V 之间。 6. 如果上面的所有连接和电压数值都是正常的,也没有“短路”或 者“开路”故障,那么,电路就应该可以正常工作了。利用一个 电位器和指针万用表的电阻 X1 档,我们可以分别调整出 50mV,100mV,190 mV 三种电压来,把它们依次输入到 ICL7107 的 数码管应该对应分别显示 50.0,100.0,190.0 的数值, 第 31 脚,数码 数码 允许有 2 -3 个字的误差。如果差别太大,可以微调一下 36 脚 的电压。 7. 比例读数:把 31 脚与 36 脚短路,就是把基准电压作为信号输 入到芯片的信号端,这时候,数码 数码管显示的数值最好是 100.0 , 数码 通常在 99.7 -100.3 之间,越接近 100.0 越好。这个测试是 看看芯片的比例读数转换情况,与基准电压具体是多少 mV 无关, 也无法在外部进行调整这个读数。如果差的太多,就需要更换芯 片了。 8. ICL7107 也经常使用在 ±1.999V 量程,这时候,芯片 27,28,29 引脚的元件数值,更换为 0.22uF,470K,0.047uF 阻容网络,并且 把 36 脚基准调整到 1.000V 就可以使用在±1.999V 量程了。 9. 这种数字电压表头,被广泛应用在许多测量场合,它是进行模拟 -数字转换的最基本,最简单而又最低价位的一个方法,是作为 数 一.万用表为什么会归零?7107 归零原理。
离线瑞福康

发帖
10932
M币
13242
专家
12
粉丝
83
只看该作者 11楼 发表于: 2016-03-23
针对型:
各档显示数字乱跳无法使用。此故障多数是因为测大容量电容时没有放电,也有的是测量时 打错档位,导致双时基集成块 7556 和 7106 损坏。检查时首先在电池两端测电流,若大于 10mA,则 说明 7556 损坏;取下此片,再测,电流还很大,则 7106 损坏;取下此片,再测,电流小于 2.5mA, 则说明其它基本正常。若稍大一点,则说明某些电容有些漏电。对损坏的元件及时更换后,先检查 200mV 档是否正常,再进行其它功能的测试。

修理技巧 对一块故障仪表首先应检查和判别故障现象是共性(所有功能都不能测量),还是个性(个别功能或个 别量程),然后区别情况,对症解决。 1.若所有档均不能工作, 应重点检查电源电路和 A/D 转换器电路。 检查电源部分时, 可取下叠层电池, 按下电源开关,用正表笔接被测表电源负,负表笔接电源正(对数字万用表而言),开关打到二级管测 量档,若显示的是二级管正向电压,则说明电源部分是好的,若偏差大,则说明电源部分有问题。若 出现开路,重点检查电源开关和电池引线等。若出现短路,则需要采用断路法,逐步断开使用电源的 元件,重点检查运算放大器、定时器及 A/D 转换器等。若出现短路,一般都不止损坏一块集成元件。
测 A/D 转换器的基准电压,目前常用的数字万用表的基准电压一般都是 100mV 或 1V,即测量 VRE F+与 COM 之间的直流电压,若偏离 100mV 或 1V,可通过外接电位器进行调节。 (4)检查输入为零的显示数,把 A/D 转换器的正端 IN+与负端 IN-短接,使输入电压 Vin=0,仪表显示 “00.0"或“00.00"。 (5)检查显示器的全亮笔划。把测试端 TEST 脚与正电源端 V+短接,使逻辑地变成高电位,全部数字 电路停止工作。因每个笔划上都加有直流电压,所以全部笔划亮对位表显示1888.
离线瑞福康

发帖
10932
M币
13242
专家
12
粉丝
83
只看该作者 12楼 发表于: 2016-03-23
数字万用表的调整:
三位半以上的数字表已相当普及。下面介绍国产 890 型数字表的调试方 法。 对以 7106/7136 系列 A/D 芯片为核心的数字表,只要把 7106 的 31 脚(即 IN+,输入+)与 36 脚(即 Vref+,基准电压+)短接,然后调整基准电压校正电位 器(见附图的 RP1),使屏幕显示值为 1.000,即校正完毕。实际上除电阻挡外, 按上述方法短接 31 与 36 脚,不用调任何部位,屏幕上也会出现 1000(7106 允许 有最末位一个字的误差),但小数点的位置是由具体挡位决定的,如 DC2V 挡显不 1.000,DC20v 挡显示 10.00 等。如果不出 1000 字样,就说明 7106 没有正常 工作,芯片自身或外围电路异常。 DT-890 表内部设有三个电位器,用于调整测量准确性。RP1 用于调整基本量 程,要首先调准,否则其它调整没有实际意义。RP2 用于 Ac/Dc 转换器调整, 它的用途是使 Ac/Dc 转换器准确地把 200 毫伏以下的交流电压转换成 200 毫伏 以下的直流电压。Ac 电压电流各挡及电容各挡均使用上述 Ac/Dc 转换电路.只 有调整好该电路后,才能调整电容挡。 基本量程校准最好用一只高档的数字表如 930 型四位半表作对比测量。 调整 RP1,使二者读数相同。 调整 Ac/Dc 转换器 RP2 的方法与上述相似,但要使用交流电压源。在保证 分压电阻良好的情况下,直接用 220V 市电校验较方便。 最后调整电容挡。一般找一个高精度的无极性电容,例如 1200pF,插入电 容插孔,在 2000pF 挡调整 RP3,使显示屏上指示正确即可。 强调一点,上述三项调整与电阻挡无关,千万不要试图用一只高精度电阻去 检验调校情况。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线xjmar

发帖
8795
M币
18256
专家
0
粉丝
29
只看该作者 13楼 发表于: 2016-03-24
学习了,謝謝分享。
离线pujinab

发帖
65
M币
1646
专家
2
粉丝
13
只看该作者 14楼 发表于: 2016-03-27
楼主辛苦了,虽然看了几遍,可自己的表还是不会修
离线ggbugs

发帖
1182
M币
87
专家
-1
粉丝
13
只看该作者 15楼 发表于: 2016-03-27
謝謝分享,好实用的文章
离线html

发帖
1712
M币
1619
专家
2
粉丝
32
只看该作者 16楼 发表于: 2016-09-19
你好楼主,开始是二极管电阻直流电压能用,其他不能用。

换了烧掉的三个电阻直流电流好用了。


交流电流和交流电压乱跳不起作用, 电容档有时-1有时乱跳, 是哪里的问题呢。
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
离线whale666
发帖
281
M币
641
专家
-1
粉丝
15
只看该作者 17楼 发表于: 2016-09-21
收藏先
谢谢分享
离线luning980529
发帖
158
M币
8
专家
0
粉丝
17
只看该作者 18楼 发表于: 2017-09-05
你好   我的表    小信号输入没有反应 要尾数加3才是正确数值    换了7106还是一样   比如  输入   1.564  10.00伏 用2伏档测是  1.564   20伏档  1.53 (1.56-0.03)  9.97(10.00-0.03)200伏档 1.2 (1.5-0.3)    9.7(10.0-3)  1000伏档  0 (1-3)  7(10-3)
离线风云满卷

发帖
27
M币
-497
专家
0
粉丝
0
只看该作者 19楼 发表于: 2017-09-09
谢谢分享,好帖学习收藏。