求助 如何脱机启动惠普第六代服务器电源 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线cheeeny
 
发帖
2
M币
504
专家
0
粉丝
0
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-08-01
如下图所示     电源用于惠普 DL380 G6     DL180G6服务器
想单独启动 挪作他用  

求引脚定义    

这款电源自带风扇 而且噪音小,功率大 价格便宜

网上搜索N久   有人说将31 、34对地短路可以启动    但实测无效

不管双引脚还是但引脚  对地短路所有的可能性我都试过了, 仍然无法启动  

悬赏400m币    如果能帮我解决问题的   可以微信现金红包   谢谢

求助 如何脱机启动惠普第六代服务器电源

求助 如何脱机启动惠普第六代服务器电源



[ 此帖被cheeeny在2016-08-01 13:55重新编辑 ]
离线cheeeny
发帖
2
M币
504
专家
0
粉丝
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-02
问题已经解决    

只需要短接33和36脚   也就是标签面朝上的第一和第四针
即可启动电源  

启动之后不转 ,因为是温控的 ,不到温度不会转   之前也这样试过 一直以为没有启动

还有金手指的接触不太好, 建议直接把电线焊上 ,  其它的方式接触不好也不启动
离线abs777

发帖
470
M币
203
专家
1
粉丝
6
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-03
谢谢分享,准备做啥用?
离线kpoyang
发帖
53
M币
1
专家
0
粉丝
1
只看该作者 3楼 发表于: 03-20
百度随便一搜就有现成的启动方法,主要是这个电源故障率比较高,据说是因为设计的缘故,里面确实太紧凑,元件数量太多,容易引起一些意想不到的问题,全桥也比不上已经成熟的LLC了