在14年时候,发过一个贴,史上最乱的网络机房。
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=974203现在大楼新建,网络机房直接来了个新的。经过一个月的 施工,网络、监控、无线覆盖基本安装到位。
整线了一天,机房线路基本整理好了。
机房全景,两个42U机柜,网络一个,监控一个。
网络机柜全景,从上到下依次是核心路由,核心交换机等
对比当年确实鸟枪换炮,设备升级,机房环境也好了很多。
全套H3C的设备,H3C MSR36-20主路由
S7003的核心交换机,目前很多系统还未完工,基本处于半闲置状态
S5130的汇聚,目前基本起到核心的作用,11路光纤都接在这里
H3C WX5004的AC和S5130的监控主交换机
再往下就都是光纤接线盒了。整个机房出线没有一根网线,全部是光纤。
还有一台交换机S3600V2,也不知道该怎么称呼。
在我们整个网络系统中,这台交换机是作为电信的光猫使用的,电信提供,在我们原先的机房中(经过一次改造,淘汰光纤收发器)其实这台交换机是作为核心使用的,但是现在,就好好的当光猫吧。
再来一个楼层弱电井的图,线还没整好,机柜还没有清理。
三台交换机分别是带监控,带AP,和带基础网络。
其中监控和AP是POE交换机,3个POE电源带的是室外AP,功率比较大,直接交换机带不动。
整个系统施工耗时一个多月,还有一小部分未完工。目前已经安装3个室外AP,80个室内AP,90个摄像头。