切换到宽版
  • 4487阅读
  • 23回复

怎样用两个普通的单联开关控制一盏灯 [复制链接]

上一主题 下一主题
在线温力口

发帖
46754
M币
133079
专家
291
粉丝
694
只看该作者 20楼 发表于: 04-30
回 洪天祥 的帖子
洪天祥:配个继电器和一块简单的电路板就行,总比凿墙 埋线 换开关 省事、省钱。电路未经实物验证,不过修改很容易。
[图片]
 (2017-03-17 05:35) 回 洪天祥 的帖子

此路不通。当一个开关接通时,另一个开关不能关断用电设备。这两个开关不能独立操作。。。。
离线洪天祥

发帖
4334
M币
5672
专家
6
粉丝
30
只看该作者 21楼 发表于: 05-01
回 温力口 的帖子
温力口:此路不通。当一个开关接通时,另一个开关不能关断用电设备。这两个开关不能独立操作。。。。 (2017-04-30 10:40) 回 温力口 的帖子

一个开关接通时 分压电阻是36K,分电压高、能击穿稳压管为三极管提供基极电流;两个开关都接通时 分压电阻只有18K(并联状态),分电压低、稳压管不导通,三极管没有基极电流。
上述只是设想,实际情况不得而知。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
温力口 M币 +2 熱心會員 05-01
在线温力口

发帖
46754
M币
133079
专家
291
粉丝
694
只看该作者 22楼 发表于: 05-01
回 洪天祥 的帖子
洪天祥:一个开关接通时 分压电阻是36K,分电压高、能击穿稳压管为三极管提供基极电流;两个开关都接通时 分压电阻只有18K(并联状态),分电压低、稳压管不导通,三极管没有基极电流。
上述只是设想,实际情况不得而知。 (2017-05-01 06:12) 回 洪天祥 的帖子

谢谢解答,等有时间仿真一个看看。祝五一节日快乐!
离线wave

发帖
4378
M币
3116
专家
23
粉丝
109
只看该作者 23楼 发表于: 05-01
回 大漠无雪 的帖子
大漠无雪:这个!用机械联动,液压联动,也可以的。 (2017-04-28 19:51) 回 大漠无雪 的帖子

恩,其实不用这么复杂,两个语音识别单联开关就可以了。

一个手表机芯取出来,747飞机挖个大小合适的孔,把表装进去,恩,这是一个可以载好多人飞行的表。
快速回复
限80 字节
如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
 
上一个 下一个