切换到宽版
  • 10023阅读
  • 40回复

[工业]电能表不走数,检查,大家看下发现原因了吗? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线莫莫莫
发帖
29
M币
-469
专家
0
粉丝
1
只看该作者 30楼 发表于: 2017-02-22
三相取样没接   图上貌似全部接地了     2 5 8  号端子分别接ABC   才对
离线zy1313113a

发帖
1379
M币
1322
专家
2
粉丝
33
只看该作者 31楼 发表于: 2017-02-23
图看的不是很清楚,是不是互感器接错线了?互感器的两根线应该都接到电表里吧,看着互感器黄线都接了地啊~
离线lxwt

发帖
1129
M币
1535
专家
1
粉丝
9
只看该作者 32楼 发表于: 2017-02-23
回 cba828282 的帖子
cba828282:验收完了,没人去合开关,一个多月了才投诉来了。 (2017-02-21 14:13) 回 cba828282 的帖子

没合闸也没供上电啊,
离线fsxqw

发帖
1481
M币
383
专家
10
粉丝
64
只看该作者 33楼 发表于: 2017-03-02
我认为是互感器没接好线
离线fish496
发帖
209
M币
216
专家
-1
粉丝
2
只看该作者 34楼 发表于: 2017-03-02
互感器和电表要匹配的
离线1150493632
发帖
176
M币
94
专家
-1
粉丝
6
只看该作者 35楼 发表于: 2017-03-02
除了a相没见到有电流的图片,其他感觉没问题。实际电量要乘以互感器上的变比
离线天狼十三

发帖
8969
M币
4954
专家
8
粉丝
128
只看该作者 36楼 发表于: 2017-03-19
不是没打闸上去么?
离线springbro

发帖
918
M币
848
专家
2
粉丝
80
只看该作者 37楼 发表于: 2017-03-19
断路器上端未安装隔弧板,故障跳闸有可能会弧光短路烧爆
离线恶魔之吻

发帖
171
M币
121
专家
2
粉丝
10
只看该作者 38楼 发表于: 2017-03-24
看反向有没有数,变比对不对
离线电视扒手
发帖
415
M币
-298
专家
0
粉丝
4
只看该作者 39楼 发表于: 2017-04-10
才6安容量,难怪电表会飞转,度数虚增。

你这都没通电使用,当然不走表了
快速回复
限80 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿发布纯表情、纯引用等灌水帖子;以免被删除
 
上一个 下一个