要根据功率和线的大小而定,不能一概而论。
离线bg6ias

发帖
618
M币
1141
专家
6
粉丝
39
只看该作者 11楼 发表于: 03-16
让电工干吧空开常用的有C,还有灵敏的AB,长延时高过载的D,漏电保护器有单开双开,根据需要选用,钱多也不是越大越好,考虑逐级跳一路有问题不影响其他

发帖
595
M币
467
专家
1
粉丝
17
只看该作者 12楼 发表于: 03-17
价格差不多,选大的,别指望小型断路器当漏电保护器用会被电死的,漏电保护器也要选额定电流大的,但是漏电动作电流是约小越好
离线fpl681010

发帖
1100
M币
380
专家
2
粉丝
39
只看该作者 13楼 发表于: 03-19
看用途。不常动的电流可以留出5a余量。带载开关的地方一定要大,比如我16a的热水器用100a的闸。避免冒火星烧蚀触点

内容来自Android手机客户端

离线guishan987

发帖
2461
M币
1353
专家
5
粉丝
80
只看该作者 14楼 发表于: 03-22
这个很专业的,不能太随意。
简单说:
按功率计算最大电流,按电流+余量选导线截面积。
按实际选用的导线最大允许电流+余量选择空开。
空开主要是用来保护电线(电缆)的。不然电流过大把电线烧了,麻烦就大了!
离线闲来瞎逛

发帖
23536
M币
25132
专家
11
粉丝
109
只看该作者 15楼 发表于: 03-22
主线路用大点的。空调厨房线路大的,浴室尽量用小点。。。
离线michaelye

发帖
138
M币
32
专家
1
粉丝
5
只看该作者 16楼 发表于: 03-23
看你在使用环境上的要求。
一般的说,60A空开是作为进户线总空开就好。最好在60A空开的出线接一个2P60A的漏电保护器。接下来就可以按照环境是实际需求用空开+1P漏保做多路线路,这样可以避免因为用电时一个节点的故障导致整个环境会跳闸。