切换到宽版
  • 2153阅读
  • 20回复

电机正反转电路图 同时按正转反转按键会有什么后果? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线more

发帖
119
M币
167
专家
2
粉丝
27
只看该作者 10楼 发表于: 03-18
同意8楼,把按钮联锁也做上,更加保险,两个继电器线圈没有同时通电的可能了。
离线luo0271127

发帖
250
M币
980
专家
0
粉丝
22
只看该作者 11楼 发表于: 03-19
一般都有辅助触点k1工作k2就无效,k2工作k1无效。
离线永远传奇
发帖
302
M币
1547
专家
1
粉丝
3
只看该作者 12楼 发表于: 03-21
有互锁的  啥事没有

内容来自Android手机客户端


发帖
577
M币
500
专家
1
粉丝
16
只看该作者 13楼 发表于: 03-22
实际中你做不到同时让按下两个开关,所以哪个开关先闭合哪个电机启动,因为有互锁后边按下的开关不会让接触器闭合避免发生短路
离线呆宝

发帖
322
M币
265
专家
1
粉丝
6
只看该作者 14楼 发表于: 03-23
正确的选用了接触器和连线,是不会有任何危险了
在线mskyzhig

发帖
293
M币
226
专家
0
粉丝
12
只看该作者 15楼 发表于: 03-24
确认KM1、KM2常闭(常开)连锁触头正常的情况下,可以同时按,只会有一个线圈吸合
离线cq800800

发帖
136
M币
23
专家
0
粉丝
4
只看该作者 16楼 发表于: 03-28
回 mskyzhig 的帖子
mskyzhig:确认KM1、KM2常闭(常开)连锁触头正常的情况下,可以同时按,只会有一个线圈吸合 (2017-03-24 14:17) 回 mskyzhig 的帖子

谢谢你的回复
离线cq800800

发帖
136
M币
23
专家
0
粉丝
4
只看该作者 17楼 发表于: 03-28
回 呆宝 的帖子
呆宝:正确的选用了接触器和连线,是不会有任何危险了 (2017-03-23 17:20) 回 呆宝 的帖子

谢谢你的回复
离线cq800800

发帖
136
M币
23
专家
0
粉丝
4
只看该作者 18楼 发表于: 03-28
统一回复,谢谢你们的回复
在线yzs8414

发帖
4702
M币
15330
专家
25
粉丝
156
只看该作者 19楼 发表于: 03-28
原理图画得不标准,互锁的主回路继电器虚线应该是分开画的。
快速回复
限80 字节
“新手上路”发帖需审核后才能显示(请认真发帖),达到数码9级后取消此限制
 
上一个 下一个