切换到宽版
  • 5224阅读
  • 22回复

电机正反转电路图 同时按正转反转按键会有什么后果? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线more

发帖
151
M币
201
专家
2
粉丝
33
只看该作者 10楼 发表于: 2017-03-18
同意8楼,把按钮联锁也做上,更加保险,两个继电器线圈没有同时通电的可能了。
离线luo0271127

发帖
324
M币
873
专家
0
粉丝
34
只看该作者 11楼 发表于: 2017-03-19
一般都有辅助触点k1工作k2就无效,k2工作k1无效。
离线永远传奇

发帖
492
M币
825
专家
2
粉丝
14
只看该作者 12楼 发表于: 2017-03-21
有互锁的  啥事没有

内容来自Android手机客户端


发帖
615
M币
78
专家
1
粉丝
17
只看该作者 13楼 发表于: 2017-03-22
实际中你做不到同时让按下两个开关,所以哪个开关先闭合哪个电机启动,因为有互锁后边按下的开关不会让接触器闭合避免发生短路
离线呆宝

发帖
683
M币
351
专家
1
粉丝
12
只看该作者 14楼 发表于: 2017-03-23
正确的选用了接触器和连线,是不会有任何危险了
离线mskyzhig

发帖
600
M币
1859
专家
0
粉丝
14
只看该作者 15楼 发表于: 2017-03-24
确认KM1、KM2常闭(常开)连锁触头正常的情况下,可以同时按,只会有一个线圈吸合
离线cq800800

发帖
160
M币
44
专家
0
粉丝
6
只看该作者 16楼 发表于: 2017-03-28
回 mskyzhig 的帖子
mskyzhig:确认KM1、KM2常闭(常开)连锁触头正常的情况下,可以同时按,只会有一个线圈吸合 (2017-03-24 14:17) 回 mskyzhig 的帖子

谢谢你的回复
离线cq800800

发帖
160
M币
44
专家
0
粉丝
6
只看该作者 17楼 发表于: 2017-03-28
回 呆宝 的帖子
呆宝:正确的选用了接触器和连线,是不会有任何危险了 (2017-03-23 17:20) 回 呆宝 的帖子

谢谢你的回复
离线cq800800

发帖
160
M币
44
专家
0
粉丝
6
只看该作者 18楼 发表于: 2017-03-28
统一回复,谢谢你们的回复
离线yzs8414

发帖
9144
M币
114190
专家
130
粉丝
291
只看该作者 19楼 发表于: 2017-03-28
原理图画得不标准,互锁的主回路继电器虚线应该是分开画的。