带你参观棉纺厂之一------电源高低压柜组篇 带你参观棉纺厂之二-----空调配套冷水机篇带你参观棉纺厂之三----通条滤尘篇 带你参观棉纺厂之四----清花抓棉机 我在一家棉纺厂上班,是一名电工。感觉现在当电工较之以前复杂了很多,生产原理、工艺和流程要懂,设备性能、操作、电气原理、机械原理要懂,模拟电子、数字电子、工控原理、plc要懂,一句话带电的从感应水龙头到10kv高压接入不管是干什么用的都要管。呵呵发发牢骚。 这个厂用的是瑞士立达的成套设备,配备美国洛瓦空调系统,美国特灵冷水机,国产高低压成套变电配电系统等,设备还是比较正规的。 先看看配电部分把,后面一部分一部分分贴发出来。 引入的线路分成两部分,生产动力线路和生活办公线路:生产线路是由高压柜从外部引入分三路经过三台干式变压器(容量分别是两个2000kw,一个2500kw)分担负荷,为什么不用一个原因未知,应该是体积和价格的综合考虑,生活部分只是一台小型的照片忘拍了后面补上。这部分是国产的,采购部门操作的结果,不是很好用,好几个地方有小问题了
去年高压变压器不知什么原因烧掉一台2500kw,原因是内部打火,厂家换了一台,貌似50w不到,国产还是很便宜的。
高压线是从地下引入的在后面,上面的是二次母排到后面的分配电柜,这部分主要负责负载的均衡和分配,由大功率断路器分配到厂房的各个部分。加装了电容补偿,但是自动开关老是影响设备的一个变频器,频频烧毁后来改成手动一次性投入后大大改善了。
后面的窗口里是电表,分别考量每个设备的耗电。 [ 此帖被yilingking在2017-04-01 18:21重新编辑 ]