刚开始发错区了 感谢@
發騷友 帮忙全网首拆:智能型三相交流无功补偿电容,品牌:指月、型号:ZUIC-8SW-0.45-40
型号:ZUIC-8SW-0.45-40,型号的数字是有规律的:
8SW是说这款电容器可以和8SW智能控制器使用;
0.45是耐压值0.45KV,即450V,感觉耐压有点小啊
40是容量40Kvar(20kvar+20kvar)
所谓的智能型补偿电容
采用了过零投切、现代测控、网络通讯、自动化控制等先进技术。改变了传统无功补偿装置落后的机械式接触器或机电一体化开关作为投切电容器的投切技术、改变了传统无功补偿装置体积庞大和笨重的结构模式,从而使新一代低压无功补偿设备具有补偿效果更好、体积更小、功耗更低、成本更低、使用更灵活、维护更方便……但是这货故障率太高,3年下来没记错的话坏了17个,故障率1/3多一点!不知道是不是和电网质量有关,以前老厂的时候那种老式的一两年也就坏2个不得了了!而且这个厂家很傲,打电话去要一个电子版说明书,居然要我去找卖给我的人!我曹!
外形.1 前面板上面有几个LED指示灯和数码管以及按键
外形.2 断路器一个,用来给电容断电
铭牌参数
后面的接线座,上面3个大的自然是交流3*AC380V主电源了下面两侧的是通讯485座,采用的电话线连接,中奖蓝色的是接配电柜门上的LED指示灯,方便观察运行状态
体积还是有点大的,
前面板贴纸下有两个螺丝,后面接线处也有螺丝 拆开顶盖了,有点意外的是居然用这么小的“接触器”做控制通断,要知道电容充电的瞬间电流很多的!
这个就是智能中枢了:ATMEL爱特梅尔的32bit MCU,俗称单片机32位的,这个应该还有点玩的余地,可惜我不会编程
控制原理还是很简单的:电容器上的MCU存储了电容器的相关参数,上电后,先把电容器485地址按2.3.4.5.……设定好,然后断电(安全第一),用电话线一样的485连接线将电容器一个个的串联起来,然后给电容控制器通电,控制器会通过485读取出来不同地址的电容器参数,随后就能正常工作了 取下控制板后,下面就是电容主体了
仔细看接线:
白色耐温管的是主线路,一共两个电容组合(20kvar+20kvar),因此有两组主线路
黄色的应该是取电压的,防止缺相
另外的两根蓝绿色细线应该是测温的热电偶、热电阻之类的
电容主体我没拆,因为电解液多少会严重污染环境,保护环境人人有责,但是我又不知道该怎么处理 蓝绿线可能是测温的
背面是一些贴片元件。看起来是给继电器和MCU这些芯片供电的
两黑色的是继电器,控制的是安装在配电柜上的状态指示LED灯,也就是蓝色的那个接线座
控制电容切投的小“接触器”居然60A!
变压器
接触器小板后面还有几个光耦
[ 此帖被vicdoo在2017-04-15 22:09重新编辑 ]