切换到宽版
  • 977阅读
  • 28回复

[工仪]求助一个 关于电流大小报警显示的电路 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线邓穿石

发帖
1726
M币
7100
专家
43
粉丝
233
只看该作者 20楼 发表于: 07-18
回 teemall 的帖子
teemall:多谢 看起来靠谱  要用洞洞板搭一个  IN是主电源吗?T1是互感器?? (2017-07-18 17:40) 回 teemall 的帖子

对,IN是主电源吗T1是互感器,继电器是交流220V的。
只是个设想图,我不是很清楚继电器在这里还要不要并联个电容电阻什么的。
离线否极泰来

发帖
28
M币
212
专家
0
粉丝
10
只看该作者 21楼 发表于: 07-18
智能电流表配互感器,可设定上下限,继电器输出,几十块钱就可以。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
teemall M币 +15 你给的方案比较靠谱 感谢 07-18
离线zxf19831221

发帖
8
M币
-496
专家
0
粉丝
0
只看该作者 22楼 发表于: 07-18
没有中控的吗?
离线jieneng

发帖
390
M币
3059
专家
0
粉丝
13
只看该作者 23楼 发表于: 07-18
用热继电器是否可行,空调工作时调节到热继电器动作,空调不工作时热继电器常闭点接报警。
离线teemall

发帖
1515
M币
2082
专家
4
粉丝
42
只看该作者 24楼 发表于: 07-18
你给的方案比较靠谱 感谢
离线teemall

发帖
1515
M币
2082
专家
4
粉丝
42
只看该作者 25楼 发表于: 07-18
hb402t-a

这个电流表应该可以用 感谢各位
离线sjtx1971

发帖
1843
M币
2871
专家
4
粉丝
26
只看该作者 26楼 发表于: 07-19
一个互感器加一个干簧管继电器或者直接在电源线旁边用干簧管测一下能不能吸合,那么大电流应该磁场不小,最好电源线打个圈然后再试,调整好距离固定,接上声光报警器就ok了,简单耐用
离线45744574

发帖
183
M币
219
专家
3
粉丝
13
只看该作者 27楼 发表于: 07-20
大家都没有想到,温度够了,压缩机会停机,这时电流肯定没有50安,这时也报警,就是误报了,大型水冷空调主机都有故障或保护指示灯,从这指示灯接出来就行。
离线teemall

发帖
1515
M币
2082
专家
4
粉丝
42
只看该作者 28楼 发表于: 昨天 22:55
回 45744574 的帖子
45744574:大家都没有想到,温度够了,压缩机会停机,这时电流肯定没有50安,这时也报警,就是误报了,大型水冷空调主机都有故障或保护指示灯,从这指示灯接出来就行。 (2017-07-20 20:12) 回 45744574 的帖子

如果在秋天会存在这个问题  现在夏天 基本空调主机24小时保持最少一台压缩机工作  