切换到宽版
  • 2986阅读
  • 38回复

[电源]求助:开关电源串入灯泡常亮,二次整流管发烫(已解决,谢谢各位!!) [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zues
 
发帖
33
M币
-472
专家
0
粉丝
0
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-17
单位的一开关电源有问题,输出32V6A,拿过来后在保险管前串入灯泡上电,灯泡常亮,亮度不高,输出空载二次整流管发烫严重,但是有输出32V,肖特基整流管也换过了,实在查不出原因,求助各位达人


[ 此帖被zues在2017-07-19 09:32重新编辑 ]
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
离线dzljp

发帖
5115
M币
13186
专家
4
粉丝
23
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-17
把输出滤波电容全拆了或把电感拆了看看
离线wc5095928

发帖
15043
M币
9162
专家
11
粉丝
1205
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-17
输出假负载看看 负载能力
离线799946503

发帖
8618
M币
6179
专家
53
粉丝
259
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-17
可能是输出电容短路,6个全拆下来,找1个新的装上去,再空载测试
离线晚风飘飘

发帖
34490
M币
23597
专家
8
粉丝
121
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-17
把二极管后的输出断开就知道问题了
离线温力口

发帖
48303
M币
138893
专家
302
粉丝
719
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-17
估计整流后级有短路的地方,电容的可能性比较大。
离线zues
发帖
33
M币
-472
专家
0
粉丝
0
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-17
谢谢楼上各位大大,我也是怀疑问题出在二次整流后,目测电容正常,没有鼓包,电容拆下来后测量也正常,不焊电容上去故障现象依旧;假负载电阻也拆下来测量正常,不焊假负载电阻故障现象也依旧,头都大了!
离线zues
发帖
33
M币
-472
专家
0
粉丝
0
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-17
输出有32V电压,输出LED指示灯正常发光
离线cwfpc168

发帖
1213
M币
6835
专家
6
粉丝
23
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-17
空载发热说明二极管的损耗比较大;要么是临界击穿,要么是工作频率太高二极管开关速度达不到造成的开关损耗太大。检查换的二极管耐压是否合适。第二检查高压端的滤波电解电容,第三检查给tl494供电回路的滤波电容和他的工作震荡频率
离线zeze10000

发帖
2162
M币
2304
专家
8
粉丝
28
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-17
我猜是后级有短路