各位坛友,公司德国机器上用的PLC,大部分服役5年以上。最近停机后普遍出现以太网连接不上的问题,导致软件界面读取不到数据。将PLC单独供电,用电脑ping 192.168.110.2(PLC地址),在开始阶段大多数时候不能通,见下图。
然而热机30分钟以后,就基本可以ping通了。见下图。给人的感觉是网口供电处有电容“怕冷”病但好的PLC是每次都能ping通的!!
PLC拆掉外壳的全图。上面是通讯口,中间有CPU和IO,左下角是供电。
供电
CPU和IO
通讯口!那个3877是以太网口的隔离变压器,难道有问题??
请坛友帮忙看看,导致怕冷病出现的原因是什么?怎么解决?谢谢。[ 此帖被kuangua在2017-07-28 17:45重新编辑 ]