路过一家银行门口,看到一个开关电源,顺手捡了回来,当时隔着散热孔朝里一看,发现扼流圈已烧黑,这东西我有好几个,没有修的必要,不过可以拆件用。
有谁知道这是个什么牌子的?
冲印的文字说是5V40A,我感觉是虚标了。
靠近扼流圈的4个电容全部损坏了,不是爆裂,而是电容的铝筒向上冲起来了。
扼流圈周围的线路板已烧的发黄。
电路板背面,4个电容里面有3个电容的负极居然没有焊接,二极管背面本来与铝外壳接触散热的地方被涂了一大块胶,此胶体很硬,估计是环氧树脂之类的胶,极大的影响了散热。
拆下来的4个电容,焊接良好的那个损坏最轻。
开关电源中滤波电容失效的似乎都会烧毁扼流圈,虽然不想修它,但是先收起来以后当备件用也不错,清洗之后干净了许多。
损坏原因分析:电容焊接不良使得参与工作的电容只有1个,继而滤波电容逐步失效导致高频电流过大超过扼流圈的负荷能力而烧毁,可能安装人员盲目相信了厂家的功率参数使得这个电源承担了极大的负荷,再加上高温的天气使得开关电源最终烧毁。