切换到宽版
  • 5449阅读
  • 22回复

这个节能灯怎么就用个3A332J的电容顶起来了? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线tzl7278

发帖
9891
M币
6395
专家
10
粉丝
78
只看该作者 10楼 发表于: 2017-09-01
标准电子振流器的日光灯电路。只是一般的有四条线接出(该电容装在电路板上),你这个是两条线接出,所以电容必需在两条灯丝脚间连接了。
离线纳兰龙珠

发帖
5174
M币
2872
专家
0
粉丝
94
只看该作者 11楼 发表于: 2017-09-01
衡水家维:常规节能灯,电路由2个三极管,准对称的电阻,电容,(个别有触发管)电感(像变压器的那个),高频变压器(像电感的那个)6-7个整流管构成,仅就前边这些东西,不能构成回路,缺少一个必要条件,高压谐振电容,它串并在灯管两端,(说是并,因为是跨在灯管两端的,说是串,因为它 .. (2017-09-01 13:20) 

很详细,如果将输入的接线接错灯丝结果会如何20多电压等于接在一个灯丝上不是串两个了会不会炸

内容来自Android手机客户端

离线衡水家维

发帖
22275
M币
38786
专家
133
粉丝
535
只看该作者 12楼 发表于: 2017-09-02
回 纳兰龙珠 的帖子
纳兰龙珠:很详细,如果将输入的接线接错灯丝结果会如何20多电压等于接在一个灯丝上不是串两个了会不会炸
 (2017-09-01 17:43) 回 纳兰龙珠 的帖子

这个高频电流,只是加热灯丝,理论上应该是恒流的,不在乎灯丝多少,因为有时候,坏了的灯管,想点着,将断丝的一边直接短路,就可以了,当然,为了寿命,应该用一个2.2-4.7的电阻代替这边灯丝,这样不会异常闪烁
离线13212997703

发帖
1829
M币
414
专家
1
粉丝
15
只看该作者 13楼 发表于: 2017-10-31
这个我早改成电感镇流器,启动是预热启动节约灯丝亮度高

内容来自Android手机客户端

离线sheng7012

发帖
229
M币
168
专家
1
粉丝
5
只看该作者 14楼 发表于: 2017-11-03
楼主你找的东西叫逆变,LED没普及以前就有这种12V的日光灯,接电瓶的
离线廖德明

发帖
613
M币
828
专家
3
粉丝
17
只看该作者 15楼 发表于: 2017-11-05
维修灯的照明可以考虑用led照明代替。
离线2h6cpxj

发帖
102
M币
-401
专家
0
粉丝
0
只看该作者 16楼 发表于: 03-07
Re: 这个节能灯怎么就用个3A332J的电容顶起来了?
离线e6s2vjayjtbe

发帖
57
M币
-458
专家
0
粉丝
0
只看该作者 17楼 发表于: 04-11
Re: 这个节能灯怎么就用个3A332J的电容顶起来了?
离线13212997703

发帖
1829
M币
414
专家
1
粉丝
15
只看该作者 18楼 发表于: 04-29
我的改成了电感镇流器驱动了更好用外置跳泡座好用之久
离线ehbz6tvs5z7

发帖
22
M币
-500
专家
0
粉丝
0
只看该作者 19楼 发表于: 06-14
Re: 这个节能灯怎么就用个3A332J的电容顶起来了?
快速回复
限80 字节
如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
 
上一个 下一个