切换到宽版
  • 3465阅读
  • 45回复

[家电]自制加湿机湿度自动控制器 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线组合开关

发帖
570
M币
5078
专家
10
粉丝
45
只看该作者 40楼 发表于: 2017-12-26
回 枫飞秋语 的帖子
枫飞秋语:
这么说,看来得在内部弄个小风扇循环气流,整个5V的在模块取电。。不过有点麻烦的就是,现在停止加湿非常快,,在弄个风扇估计更快,, 回 枫飞秋语 的帖子

        看了你的回复我又做了一下实验,现在我这儿的湿度大概在41~42%的样子,我先将这个改造过的加湿器放在桶里面盖住开启雾化,等不了一会儿加湿器就因桶内湿度的上升而停止雾化,然后我再将加湿器拿出来,大概等半小时(30分钟左右)加湿器又会开始启动雾化,没有出现不启动的状况(试了几次都正常)。
       我开始制作时就想过这个问题,本身水完全汽化后其密度是小于干燥空气的(潮湿的空气密度小于干燥的空气)。再加上电路板虽然待机时电流只有5~6mA,但也会使电路板产生1℃以上的温升了,所以如果气流通道顺畅,加湿器内部没有渗水的话,是不会产生湿气集聚在加湿器内部使得内部湿度大于外部的。因此在制作时,我是特意的将电路板和传感器放在风扇下面,好使之正好处于气流通道上。
      启动45%停止55%,这个10%的回差值可能没必要取这么大。


本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
离线street
发帖
868
M币
800
专家
3
粉丝
27
只看该作者 41楼 发表于: 2017-12-26
回 组合开关 的帖子
组合开关:        看了你的回复我又做了一下实验,现在我这儿的湿度大概在41~42%的样子,我先将这个改造过的加湿器放在桶里面盖住开启雾化,等不了一会儿加湿器就因桶内湿度的上升而停止雾化,然后我再将加湿器拿出来,大概等半小时(30分钟左右 .. (2017-12-26 15:40) 回 组合开关 的帖子

传感器放在加湿器旁边根本就不准吧,加湿器开起来 周围湿度估计能到100%。距离越远湿度越低。湿度传感器应该远离加湿器。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
组合开关 M币 +1 歡迎探討 2017-12-29
离线组合开关

发帖
570
M币
5078
专家
10
粉丝
45
只看该作者 42楼 发表于: 2017-12-29
回 street 的帖子
street:
传感器放在加湿器旁边根本就不准吧,加湿器开起来 周围湿度估计能到100%。距离越远湿度越低。湿度传感器应该远离加湿器。
回 street 的帖子

     今天查了一下《绝对湿度和相对温湿度对照表》,发现温度对相对湿度的测量影响还是很大的,如果有1℃的温升,相对湿度能有3%的下降。如果有10℃的温升,相对湿度能下降超过20%多,内置湿度传感器不是因距离过近使得读取的相对湿度读数过高,而是内部电路发热的温升使传感器湿度读数偏小,这个才是问题,看来还是考虑不周,要想要相对准确的测量传感器只能外置了。
      
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
离线组合开关

发帖
570
M币
5078
专家
10
粉丝
45
只看该作者 43楼 发表于: 2017-12-29
回 枫飞秋语 的帖子
枫飞秋语:这么说,看来得在内部弄个小风扇循环气流,整个5V的在模块取电。。不过有点麻烦的就是,现在停止加湿非常快,,在弄个风扇估计更快,, (2017-12-25 20:40) 回 枫飞秋语 的帖子

这两天实验的结果是启动容易停止难,我推测是因为内部温升导致相对湿度读数偏低引起的,你这个是运行一会儿就停止加湿,会不会是内部温度过高引起的,因为我的代码有温度保护,温度上限是42℃,超过这个温度也是会导致停机的。
离线枫飞秋语

发帖
307
M币
390
专家
1
粉丝
2
只看该作者 44楼 发表于: 2017-12-29
回 组合开关 的帖子
组合开关:
这两天实验的结果是启动容易停止难,我推测是因为内部温升导致相对湿度读数偏低引起的,你这个是运行一会儿就停止加湿,会不会是内部温度过高引起的,因为我的代码有温度保护,温度上限是42℃,超过这个温度也是会导致停机的。 回 组合开关 的帖子

我做的是您帮我改的简化版,DH11有温度监控功能么??我只用了DH11,继电器模块,和一个5V手机充电器了,而且现在天冷白天也就20来度,应该不会启动一会就达到42度吧,
而且我的是启动比较困难,这几天我这回南天,湿度大啊,,准备等天干燥了,拿了小USB风扇对着加湿器底部气流口吹,看看排除下是否因为气流问题引起的启动困难。
离线street
发帖
868
M币
800
专家
3
粉丝
27
只看该作者 45楼 发表于: 01-13
回 组合开关 的帖子
组合开关:     今天查了一下《绝对湿度和相对温湿度对照表》,发现温度对相对湿度的测量影响还是很大的,如果有1℃的温升,相对湿度能有3%的下降。如果有10℃的温升,相对湿度能下降超过20%多,内置湿度传感器不是因距离过近使得读取的相对湿度读数过高,而是内部电路 .. (2017-12-29 11:35) 回 组合开关 的帖子

刚看了 绝对湿度 与相对湿度的定义确实有点复杂.
但是我任然认为 是测量位置的原因 跟温度关系不大.