客户说UPS突然停机报警 抱来让我检修 直接开拆
品牌 山特 型号C3K
拆开内部发现电池组由6块12V7.5A蓄电池串联蓄电 且3块电池烧毁严重 不过未爆炸已经够幸运了 不知道AAA是什么牌子 用直流电源代替蓄电池72V模拟停电状态 UPS工作正常 开来其他线路无故障 由于急用 跟客户沟通后 立即采购3块松下12V7A蓄电池 维修代换共计费用500多元 安装后开机OK
安装松下电池后 发现电池布局有缺陷 电池端子挨在一起 万一哪块电池再漏液到各块电池端子之间 弄不好又该出现类似故障现象了 没办法还要安装电池固定挡板 如果电池上下颠倒起来安装 电池端子处会碰到挡板 就这样吧 希望稳定吧
带稳压功能 交流输入230V左右 输出还是220V左右
内部线路还是很厚道了 毕竟2000多W的功率 还带市电稳压功能 就是无论什么模式 里面风扇强制散热 噪音有点大受不了 不知道可不可以关掉风扇强制散热
电池的布局还是待改进 希望山特现在的产品已经改善