切换到宽版
  • 2827阅读
  • 34回复

[硬件]电脑电源内部接线没有加焊锡可以吗 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lzylxmljm
 

发帖
1280
M币
21
专家
0
粉丝
35
电脑电源内部接线没有加焊锡可以吗,安全吗会烧主板吗,回答的都加8M币,好的加16,先谢谢帮忙





本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
离线mindy

发帖
190
M币
1863
专家
0
粉丝
8
只看该作者 1楼 发表于: 01-02
负荷大的话,电线会发热,还是绝缘胶布或者是热缩管好点
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线zpkun

发帖
86
M币
73
专家
1
粉丝
4
只看该作者 2楼 发表于: 01-02
看不懂具体是问哪个部位,用压接接头的地方一个是方便更换,另一个要避免高温焊锡滴落之类的隐患。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线manzxq

发帖
7078
M币
1
专家
6
粉丝
166
只看该作者 3楼 发表于: 01-02
用黄花烙铁加焊锡,外面穿热缩管,牢固,安全,耐用,不出故障。
不加焊接 ,也能临时凑和,只是不安全。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线961259337

发帖
427
M币
276
专家
3
粉丝
29
只看该作者 4楼 发表于: 01-02
看你怎么拧得了,拧得紧估计没事儿,拧得又松又不符合电工标准的就差点。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线13273018595

发帖
915
M币
1909
专家
0
粉丝
7
只看该作者 5楼 发表于: 01-02
用冷接头哇,压一下,然后热缩管
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线liangjun

发帖
2077
M币
3539
专家
2
粉丝
51
只看该作者 6楼 发表于: 01-02
看图片:按你说的意思,是不是加长了延长线呀,建议还是焊接,外包热收缩管绝缘
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线cj9487

发帖
2841
M币
4414
专家
2
粉丝
8
只看该作者 7楼 发表于: 01-02
如果搭接长度有20d,用热缩管套完全没问题,高压线临时接线我都是这么接的,铜芯128平方负载达400Kw
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线languifan

发帖
1537
M币
2138
专家
2
粉丝
16
只看该作者 8楼 发表于: 01-02
如果是剪断接的,只要按照电气接线标准,达到抗拉强度,并且做好绝缘,基本没什么问题,但是对接的时候线要干净,不然长时间不用的时候容易氧化发热。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
在线hznetmask

发帖
10642
M币
6899
专家
1
粉丝
37
只看该作者 9楼 发表于: 01-02
太简陋了,最好是用电工胶布或是热缩管。加不加焊锡问题不大,但要保证接触良好,接触面积大。如果做不到,还是加焊锡吧。
快速回复
限80 字节
温馨提示:所有技术区严禁灌水,“沙发”“顶”字样;禁止广告贴;以免被删除
 
上一个 下一个