切换到宽版
  • 2354阅读
  • 34回复

[硬件]电脑电源内部接线没有加焊锡可以吗 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线dl127

发帖
142
M币
228
专家
0
粉丝
0
只看该作者 10楼 发表于: 01-02
理论上来说,电源出现故障不会烧主板的,电源主电源(也就是直接供电的电路)受副电源控制电路,如果出现短路或其他故障会自动关闭!像你这个接线如果接触良好,不比焊接的差(毕竟铜的导电能力比锡焊好多了!)热缩管和电工胶布,我觉得都可以,看那个方便选那个吧!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
lzylxmljm M币 +3 - 01-02
离线剑飘扬

发帖
1351
M币
3776
专家
1
粉丝
29
只看该作者 11楼 发表于: 01-02
应该没问题,毕竟功率没有那么大,而且电源连接线的质量还都不错,做好绝缘更重要
在线衡水家维

发帖
16239
M币
40520
专家
110
粉丝
365
只看该作者 12楼 发表于: 01-02
是指的外边半截上铰接的吧?最好是镀锡,焊接在一起可以过大电流,不焊接也没关系,主要是担心时间长了接触不良,或者震脱导致断续供电而损坏硬盘,CPU等贵重部件,原则上,就算不焊接,拧完后,也要用合适的热缩管套上,避免使用胶布,
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
lzylxmljm M币 +3 - 01-02
离线温力口

发帖
48210
M币
138643
专家
302
粉丝
719
只看该作者 13楼 发表于: 01-02
这个是冷压接的吧,压接正确,接触电阻还是满足要求的。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
lzylxmljm M币 +3 - 01-02
离线gbh_206

发帖
2088
M币
3074
专家
2
粉丝
7
只看该作者 14楼 发表于: 01-02
内部不加锡你是在找事,只要不小心短路一下,后果可以猜,外部接线无所谓,只要保证接触良好就行
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
lzylxmljm M币 +3 - 01-02
在线zxc77218

发帖
30960
M币
21532
专家
1
粉丝
44
只看该作者 15楼 发表于: 01-02
按电工正规接线也可以,不会烧主板。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
lzylxmljm M币 +3 - 01-02
离线jsnjjtgf

发帖
31
M币
485
专家
0
粉丝
0
只看该作者 16楼 发表于: 01-02
楼主,不建议这样操作,因为有安全隐患,虽然暂时不会有问题,但是时间长了以后会有发热和接触不良等问题!但是所有的问题都有两面性,如果你是高手,两根多股线按照规范接也没有事,但是后面就不讲了。所以建议是用烙铁烫一下最好!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
lzylxmljm M币 +3 - 01-02
离线信江之子

发帖
3441
M币
7674
专家
0
粉丝
6
只看该作者 17楼 发表于: 01-02
觉得还是先焊锡再胶布就行了,接触会好点,不容易发热
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
lzylxmljm M币 +3 - 01-02
离线zgzsx

发帖
8579
M币
9962
专家
0
粉丝
6
只看该作者 18楼 发表于: 01-02
还是焊接一下,加好热缩管,不焊接,短期内不会有问题,时间长了不保险。
离线哈哈猫驴

发帖
17885
M币
201
专家
640
粉丝
700
只看该作者 19楼 发表于: 01-02
不如用细铜管压接
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
lzylxmljm M币 +8 歡迎探討 01-03
快速回复
限80 字节
“新手上路”发帖需审核后才能显示(请认真发帖),达到数码9级后取消此限制
 
上一个 下一个