切换到宽版
  • 751阅读
  • 9回复

[家电]师傅们 问下 燃气灶 热电偶 单独加热 继电器吸合吗 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线acty989898
 

发帖
159
M币
-85
专家
0
粉丝
0
  现在  燃气灶 一松手 就灭   感觉是 热电偶 有问题    但是现在  不知道  他是不是 坏了   我给 热电偶 加热  手动 给继电器按上  可以 吸合     单独给热电偶加热 他不自动吸合 需要用外力    不知道 是不是  他的问题  谢谢 自动的师傅  麻烦了
离线klop

发帖
10201
M币
6256
专家
4
粉丝
51
只看该作者 1楼 发表于: 01-07
自己不懂的话还是叫燃气公司的人来修吧,万一将来出事故责任说不清.
离线qdredlion

发帖
8713
M币
873
专家
0
粉丝
28
只看该作者 2楼 发表于: 01-08
燃气灶?家用的?没见有热电偶啊,是火焰检测针?
离线老王大拿

发帖
295
M币
1940
专家
0
粉丝
5
只看该作者 3楼 发表于: 01-08
估计是热电偶坏了。
燃气灶具上的热电偶起到“在异常熄火状态下,热电偶的热电动势消失,燃气管路上的电磁阀在弹簧作用下关闭燃气,以免发生危险”.正常使用过程中,热电偶持续的热电动势确保了燃气管道电磁阀始终处于打开、通气状态。
    热电偶式熄火保护装置由热电偶和电磁阀两部分组成,按下点火开关后由电源供电,电磁阀吸合,气路打开,高压放电打火点燃燃气,约1至3秒后松开点火开关电池供电断开,此时热电偶因受热产生热电动势,令电磁阀继续保持吸合打开气路,正常燃烧。当异常熄火后,热电偶的热电动势消失,电磁阀因断电在弹簧弹力的作用下关闭,切断气源。
离线lxwt

发帖
1115
M币
1553
专家
1
粉丝
9
只看该作者 4楼 发表于: 01-08
看看着火的时候有火焰烧到热电偶吗?
离线tan0307

发帖
328
M币
1457
专家
0
粉丝
11
只看该作者 5楼 发表于: 01-09
我修过一个,开始以为管道堵了,拿气筒吹了半天,最后拆了一个旧的换上了,好了,你可以把另一个拆下换上,验证好坏
离线miqi328

发帖
54094
M币
73130
专家
24
粉丝
214
只看该作者 6楼 发表于: 01-09
我也修过这种故障,应该是电磁阀部分出问题了(但从你叙述的测试热电偶的情况看,热电偶好像还没问题)。我换下来的拆开了,是电磁阀的线圈断线了(压接的接头锈蚀断了),可以测量一下,电阻很大(实际电阻很小,线很粗的)的话就是坏掉了。
离线acty989898

发帖
159
M币
-85
专家
0
粉丝
0
只看该作者 7楼 发表于: 01-09
谢谢  我在网上 发了一个  等回来  按上  看看
离线fix999

发帖
128
M币
827
专家
1
粉丝
6
只看该作者 8楼 发表于: 01-12
灶具的电磁阀是在点火的时候需要压下,有火焰烧到热电偶,热电偶产生电动势,此时电磁阀依靠这个小的电流维持吸合状态
吸不住的现象,无非几种
1,热电偶损坏,或者火焰离热电偶太近又或太远
2,燃气灶的灶头有堵住,清理即可,需要观察下
3,电磁阀故障,自生线圈断或短路,线路连接不可靠。电磁阀衔铁以及被吸合端有脏,或者腐蚀了,接触面不平整
离线56334996

发帖
1481
M币
3080
专家
0
粉丝
6
只看该作者 9楼 发表于: 01-14
楼主说说怎么修好的?