切换到宽版
爱科技/爱创意/爱折腾/爱极致;技术知识分享平台,点击进入新版数码之家网站
  • 6162阅读
  • 18回复

[消防]拆一个感烟火灾探测器 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线高达
 

发帖
861
M币
6487
专家
11
粉丝
40
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-23
— 本帖被 發騷友 从 拆机乐园 移动到本区(2018-01-27) —
本人从事消防维保工作,例行维保发现消防报警主机报感烟火灾探测器火警,现场查看后属于误报,把感烟火灾探测器拆下来看看,清理一下传感器。


拆下的感烟火灾探测器


探测器拆下后消防报警主机会报这个点位的故障


探测器背面


开盖后


具体感烟原理我就不多说了,大家都明白,电路板被一层胶覆盖保护,与主机的通信通过两根CAN线,用球吹猛吹传感器部位,重新安装后故障解除,谢谢观看。
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+41
离线calfs

发帖
991
M币
1852
专家
3
粉丝
44
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-23
请登录后查看
离线hoverfei

发帖
665
M币
519
专家
2
粉丝
13
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-23
请登录后查看
离线moontree

发帖
10865
M币
69773
专家
275
粉丝
476
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-23
请登录后查看
离线高达

发帖
861
M币
6487
专家
11
粉丝
40
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-23
回 calfs 的帖子
请登录后查看
离线高达

发帖
861
M币
6487
专家
11
粉丝
40
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-23
回 hoverfei 的帖子
请登录后查看
离线calfs

发帖
991
M币
1852
专家
3
粉丝
44
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-23
请登录后查看
离线高达

发帖
861
M币
6487
专家
11
粉丝
40
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-23
回 calfs 的帖子
请登录后查看
离线qingf2008

发帖
11942
M币
35732
专家
159
粉丝
324
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-23
请登录后查看
离线wistful555
发帖
3
M币
-497
专家
0
粉丝
0
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-26
请登录后查看
快速回复
限80 字节
“新手上路”发帖需审核后才能显示(请认真发帖),达到数码9级后取消此限制
 
上一个 下一个