只看该作者 20楼 发表于: 02-13
回 qiweiguo 的帖子
qiweiguo:我们110kv的设备和楼主的比差太多了,你们怎么27.5kv啊,我这边要么35kv,要么110kv
[图片] (2018-02-01 19:05) 回 qiweiguo 的帖子

应该是铁路用,网压互感器。
离线njxc2000

发帖
2743
M币
3451
专家
10
粉丝
44
只看该作者 21楼 发表于: 02-13
NGK日本电装陶瓷,是厉害啊,火花塞也造特高压瓷瓶也能造。
离线yz22g1152dsp
发帖
59
M币
359
专家
4
粉丝
8
只看该作者 22楼 发表于: 02-21
回 苏武牧羊 的帖子
苏武牧羊:我们所一个27.5KV电压互感器爆炸,瓷瓶碎片飞到2.30米外。看图片电压更高,爆炸现场应该更可怕。 (2018-01-27 23:43) 回 苏武牧羊 的帖子

27.5kv应该是铁路牵引电力的吧
离线数码平民

发帖
67
M币
-446
专家
1
粉丝
2
只看该作者 23楼 发表于: 02-23
没有喷防污层,环境不错呀
离线superhow
发帖
67
M币
-478
专家
0
粉丝
1
只看该作者 24楼 发表于: 02-24
没事为什么会炸
离线mabowen862

发帖
113
M币
940
专家
1
粉丝
2
只看该作者 25楼 发表于: 02-25
回 superhow 的帖子
superhow:没事为什么会炸 (2018-02-24 14:30) 回 superhow 的帖子

高压断路器爆炸一般有以下几个原因:1、法兰盘锈蚀,外界雨水侵入,导致断路器内绝缘闪络放电,最后爆炸;2、因开关本体密封不严,六氟化硫气体泄漏严重,导致开关在分闸过程中,电弧无法熄灭导致灭弧室爆炸;3、断路器安装地点的系统短路容量大于断路器最大允许开断能力,导致无法灭弧,爆炸。
离线mabowen862

发帖
113
M币
940
专家
1
粉丝
2
只看该作者 26楼 发表于: 02-25
看第12张照片,应该是断路器金属部分锈蚀,内绝缘受潮或进水,导致内绝缘闪络,爆炸。
离线13716851963

发帖
3187
M币
1979
专家
2
粉丝
14
只看该作者 27楼 发表于: 03-30
这个国产不了?ABB的,陶瓷NGK的,应该很贵吧

内容来自Android手机客户端

离线goodday123

发帖
621
M币
653
专家
1
粉丝
3
只看该作者 28楼 发表于: 03-30
这是击穿导致?