切换到宽版
  • 17724阅读
  • 48回复

墙内电线接触不良能拆出来更换吗? [复制链接]

上一主题 下一主题
在线hyadsla
 

发帖
3212
M币
3441
专家
2
粉丝
44
— 本帖被 香瑶 从 拆机乐园 移动到本区(2018-01-26) —
插座的火线现在断断续续电器都启动不了,估计是埋在墙里面的电线接头接触不良导致的,使用的是单股4平方线应该有好几个90度的角估计不太容易拉出来更换,叫电工用探测仪器看了说是墙内电路有问题。现在看网上介绍有一个省事的办法就是把插座的地线改做火线,原来接触不良的火线作地线或者不使用,这样做的缺点是插座没有了地线可能对使用的家用电器有安全隐患。

发帖
264
M币
-358
专家
0
粉丝
2
只看该作者 1楼 发表于: 01-26
这个别用了走一路明线省心安全
离线含笑恶魔

发帖
467
M币
-242
专家
0
粉丝
8
只看该作者 2楼 发表于: 01-26
墙内电路最好一次走成;接线处有接线盒才好弄.如果是因为线不够长中间接过线头;感觉像楼主这样出问题很麻烦
离线邪恶海盗

发帖
10450
M币
8600
专家
6
粉丝
68
只看该作者 3楼 发表于: 01-26
所以说现在所谓的"师傅"都是垃圾,入墙的线应该都能拆换才是正确的...
如果说看帖是一种涵养,那么回贴就是一种美德 !
如果说发帖是一种信念,那么回帖就是一种尊重 !
离线xhghg2003

发帖
722
M币
292
专家
2
粉丝
8
只看该作者 4楼 发表于: 01-26
很少见墙里面的线会坏,是插座线接触不好吧
离线wsss1234

发帖
16683
M币
925
专家
5
粉丝
53
只看该作者 5楼 发表于: 01-26
回 xhghg2003 的帖子
xhghg2003:很少见墙里面的线会坏,是插座线接触不好吧 (2018-01-26 12:01) 回 xhghg2003 的帖子

估计是垃圾电工当初在埋墙的电线有接头,按规定是接头必须做到接线盒里面的!
离线fanzhongchen

发帖
394
M币
3473
专家
1
粉丝
17
只看该作者 6楼 发表于: 01-26
按要求规范暗线穿管中间是不能有接头的。
离线mei781023

发帖
6767
M币
8510
专家
2
粉丝
35
只看该作者 7楼 发表于: 01-26
弯过多应该在中间留中转过度的盒子。
离线电小猫猫

发帖
4428
M币
790
专家
0
粉丝
28
只看该作者 8楼 发表于: 01-26
也有你改改的乐趣吧。。。因祸得福
离线klop

发帖
12298
M币
2914
专家
2
粉丝
60
只看该作者 9楼 发表于: 01-26
当然要拆出来换,前提是能拆出来,不要地线也是一个办法,不过以后使用就要小心了.