切换到宽版
  • 16877阅读
  • 48回复

墙内电线接触不良能拆出来更换吗? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线hyadsla
 

发帖
3138
M币
3413
专家
2
粉丝
39
— 本帖被 香瑶 从 拆机乐园 移动到本区(2018-01-26) —
插座的火线现在断断续续电器都启动不了,估计是埋在墙里面的电线接头接触不良导致的,使用的是单股4平方线应该有好几个90度的角估计不太容易拉出来更换,叫电工用探测仪器看了说是墙内电路有问题。现在看网上介绍有一个省事的办法就是把插座的地线改做火线,原来接触不良的火线作地线或者不使用,这样做的缺点是插座没有了地线可能对使用的家用电器有安全隐患。

发帖
215
M币
-369
专家
0
粉丝
1
只看该作者 1楼 发表于: 01-26
这个别用了走一路明线省心安全
离线含笑恶魔

发帖
464
M币
-242
专家
0
粉丝
6
只看该作者 2楼 发表于: 01-26
墙内电路最好一次走成;接线处有接线盒才好弄.如果是因为线不够长中间接过线头;感觉像楼主这样出问题很麻烦
离线邪恶海盗

发帖
9147
M币
7656
专家
4
粉丝
57
只看该作者 3楼 发表于: 01-26
所以说现在所谓的"师傅"都是垃圾,入墙的线应该都能拆换才是正确的...
离线xhghg2003

发帖
643
M币
276
专家
2
粉丝
6
只看该作者 4楼 发表于: 01-26
很少见墙里面的线会坏,是插座线接触不好吧
离线wsss1234

发帖
16523
M币
525
专家
5
粉丝
50
只看该作者 5楼 发表于: 01-26
回 xhghg2003 的帖子
xhghg2003:很少见墙里面的线会坏,是插座线接触不好吧 (2018-01-26 12:01) 回 xhghg2003 的帖子

估计是垃圾电工当初在埋墙的电线有接头,按规定是接头必须做到接线盒里面的!
离线fanzhongchen

发帖
378
M币
3448
专家
1
粉丝
14
只看该作者 6楼 发表于: 01-26
按要求规范暗线穿管中间是不能有接头的。
离线mei781023

发帖
6088
M币
6972
专家
2
粉丝
31
只看该作者 7楼 发表于: 01-26
弯过多应该在中间留中转过度的盒子。
离线电小猫猫

发帖
4009
M币
747
专家
0
粉丝
23
只看该作者 8楼 发表于: 01-26
也有你改改的乐趣吧。。。因祸得福
离线klop

发帖
11802
M币
2190
专家
3
粉丝
56
只看该作者 9楼 发表于: 01-26
当然要拆出来换,前提是能拆出来,不要地线也是一个办法,不过以后使用就要小心了.