回 13815080809 的帖子
[表情]13815080809:傻叉,消防用的东西基本上都是耐高温的  有的能耐800度以上。你还指望用打火机来烤? (2018-02-11 12:33) 回 13815080809 的帖子

发生火灾不破,消防水流不出来,烧得精光。
在线hongo

发帖
52303
M币
146867
专家
273
粉丝
15158
只看该作者 11楼 发表于: 02-12
直接烧玻璃管试试
离线不懂先生

发帖
5541
M币
2628
专家
6
粉丝
45
只看该作者 12楼 发表于: 02-12
玻璃泡的耐受温度为橙色57℃,红色68℃,黄色79℃,绿色93℃,蓝色141℃,紫色182℃,黑色227℃
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线czxsw1

发帖
1626
M币
5400
专家
20
粉丝
41
只看该作者 13楼 发表于: 02-12
平时水管里面有一点点水压,但不至于让这个玻璃泡由于压力破裂,然后管道末端有个压力开关,如果其中一个玻璃泡热爆了水就会流出,然后整个管道的压力就会降低。这时压力开关动作,触发消防水泵开始运转泵水并在管道中产生强大的水压,这个压力可以让没破的玻璃泡由于压力都被压碎并喷水,打湿附近的物品防止火灾蔓延。
压力开关只要动作,还同时触发警铃、火灾报警,先进点的还自动打119
离线kks

发帖
5
M币
20
专家
0
粉丝
3
只看该作者 14楼 发表于: 02-15
楼上正解,我在补充一下:这种带有玻璃球的喷淋头的消防喷淋系统为闭式消防喷淋系统,是室内固定消防设施的一部分,平时是管道内是有水的,并且有一定的压力,在喷淋的主管道上安装有湿式报警阀,有单向阀的作用。
当室内某处发生火灾时,(这里以最常见的红色68℃喷淋头为例)当室内或局部的温度达到68C时,喷淋头上的红色玻璃管会在温度和水压的双重作用下爆裂使其喷水,控制局部火势蔓延,此时管网水压迅速下降,主管道湿式报警阀自动开启,报警阀上装有延时器(防止平时水压波动造成误报警),在延迟十几秒左右后,触发水力警铃和压力开关,此时建筑消防自动报警系统启动,联动启动消防泵、关闭防火卷帘门、启动排烟系统、室内声光报警装置、播放应急疏散广播、强制控制电梯轿厢迫降至一层、切断建筑总电源并开启应急照明,在这些设施启动的同时,建筑内消防控制室的显示盘上会同时显示起火楼层、大致起火部位、消防设施启动情况,供值班人员判断现场情况,并通知单位内微型消防站扑灭初期火势,同时向119指挥中心报警。
有些城市的大型建筑的消防自动报警系统会和119指挥中心联网,实现自动报警。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线sunnyquan

发帖
1746
M币
3566
专家
6
粉丝
10
只看该作者 15楼 发表于: 02-15
学习到新知识了,还要想这东西靠什么来控制的。。还以为有总控呢。
离线guohuiqiu

发帖
10346
M币
16141
专家
7
粉丝
116
只看该作者 16楼 发表于: 02-22
烧的时候小心点,玻璃管爆开时散开力度蛮大的,注意眼睛的防护
离线tan01255

发帖
1144
M币
1991
专家
2
粉丝
1
只看该作者 17楼 发表于: 02-23
lyk1976玻璃泡其实就是一个止水阀,遇高温一破掉后(按动作温度分为:橙色57℃、红色68℃、黄色79℃、绿色93℃、蓝色141℃、紫色182℃、黑色227℃。),管道里的水就出来了。
      