回 八路军武工队 的帖子
八路军武工队:4pf线多此一举,不好施工 (2018-02-14 19:03) 回 八路军武工队 的帖子

2.5够用了,但必须是好铜。。。
离线tony3034

发帖
392
M币
-246
专家
0
粉丝
7
只看该作者 41楼 发表于: 02-14
一米长一个平方可以吃到100A,有人测试过
离线abc175

发帖
4376
M币
2962
专家
17
粉丝
56
只看该作者 42楼 发表于: 02-14
回 tony3034 的帖子
tony3034:一米长一个平方可以吃到100A,有人测试过 (2018-02-14 19:33) 回 tony3034 的帖子

要看散热和长度。太长了压降就大了。
离线yongxiang

发帖
6799
M币
3063
专家
6
粉丝
51
只看该作者 43楼 发表于: 02-14
Re:实际测试2.2平纯铜导线跑6000瓦功率29安电流的发热量。。。
垃圾插排不是0.75平方2200W吗?
离线曹宝维

发帖
1022
M币
205
专家
5
粉丝
16
只看该作者 44楼 发表于: 02-14
SPD是瞬时工作的,线确实细了。把总开换成C40空开吧,否则错相是SPD短路不会跳闸,配电箱会起火。再者,连汇流排也不上?
离线abc175

发帖
4376
M币
2962
专家
17
粉丝
56
只看该作者 45楼 发表于: 02-14
回 yongxiang 的帖子
yongxiang:垃圾插排不是0.75平方2200W吗? [表情]  (2018-02-14 20:07) 回 yongxiang 的帖子

额,0.78也不算垃圾吧,公牛就是0.78的。。。
离线ddfa

发帖
1598
M币
799
专家
1
粉丝
5
只看该作者 46楼 发表于: 02-14
abc175<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=mtkylaotan" target="_blank">mtkylaotan</a><span style="color:gray ">:</span>无疑给大一匹空调专线必需4平方毫米铜芯线当头一棒!<span style="color:gray "> (2018-02-14 17:25) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2351846&pid=64034134" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_10"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 mtkylaotan 的帖子" alt="回 mtkylaotan 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>我也不懂空调才1000多瓦功率要那么粗的导线,我家空调导线也有3.1平,比低插粗。<br><br>
      
冷暖空调带电加热功能,功率远大于1千瓦
离线abc175

发帖
4376
M币
2962
专家
17
粉丝
56
只看该作者 47楼 发表于: 02-14
回 曹宝维 的帖子
曹宝维:SPD是瞬时工作的,线确实细了。把总开换成C40空开吧,否则错相是SPD短路不会跳闸,配电箱会起火。再者,连汇流排也不上? (2018-02-14 20:16) 回 曹宝维 的帖子

SPD是说那个涌浪保护么?那个东东前面有一个C16的空开。

这玩意标的是385伏啊,应该是防雷的吧。

短路肯定跳啊,短路电流几千安都有了。
离线coinage333

发帖
298
M币
155
专家
0
粉丝
10
只看该作者 48楼 发表于: 02-14
楼主,导线线径选择,发热量并不是其唯一依据
离线ddfa

发帖
1598
M币
799
专家
1
粉丝
5
只看该作者 49楼 发表于: 02-14
导线不能只看极限载荷,还要看损耗,累计损耗浪费的电费比买铜线高