切换到宽版
  • 2155阅读
  • 17回复

220v电压保护,TVS管的规格怎么选择? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线gongwen

发帖
58
M币
266
专家
1
粉丝
2
只看该作者 10楼 发表于: 04-12
450v>TVS的击穿电压>245*1.414,
比如400v
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
llmm0o M币 +1 - 04-14
离线llmm0o
发帖
180
M币
28
专家
1
粉丝
6
只看该作者 11楼 发表于: 04-12
回 gongwen 的帖子
gongwen:450v>TVS的击穿电压>245*1.414,
比如400v (2018-04-12 09:28) 回 gongwen 的帖子

谢谢提供有价值回复!
可能还要并联一个高频电容比较好,是吗?什么规格呢?
离线llmm0o
发帖
180
M币
28
专家
1
粉丝
6
只看该作者 12楼 发表于: 04-12
回 gongwen 的帖子
gongwen:450v>TVS的击穿电压>245*1.414,
比如400v (2018-04-12 09:28) 回 gongwen 的帖子

“在交流电源输入端,一般需要增加3个安规电容来抑制EMI传导干扰。”
我找到一个调光开关,内部图如下:
回 gongwen 的帖子
TENTA X2 275V 0.1uF 安规电容
NIS~X54 823K 250V 薄膜电容
ST BTB04600SL 可控硅

可以借鉴吗?
离线wang52510

发帖
1582
M币
98
专家
53
粉丝
43
只看该作者 13楼 发表于: 04-12
一般电源设计采用的的压敏为470V或560V。。。
建议TVS也按照你这个选择
离线llmm0o
发帖
180
M币
28
专家
1
粉丝
6
只看该作者 14楼 发表于: 04-12
回 wang52510 的帖子
wang52510:一般电源设计采用的的压敏为470V或560V。。。
建议TVS也按照你这个选择 (2018-04-12 13:31) 回 wang52510 的帖子

哦~ 有道理。谢谢!
貌似这样TVS就不能保护450v电容了。
[ 此帖被llmm0o在2018-04-16 06:43重新编辑 ]
离线llmm0o
发帖
180
M币
28
专家
1
粉丝
6
只看该作者 15楼 发表于: 04-16
查阅资料:
https://wenku.baidu.com/view/92bbe9619b6648d7c1c74675.html

我这里按实测市电240v计算,得到结果如下:
Vwm = 240 * 1.414 = 339.36 v
Vbr = 339.36 / 0.8 = 424.2 v
Vc = 424.3 * 1.3 = 551.59 v

因此,TVS 型号选 30KPA350CA 或 1.5KE400CA。

不过,“所选 TVS 的最大箝位电压(Vc)应低于被保护电路所允许的最大承受电压”。
如果这话是优先选项,那么上述TVS型号并没有保护好开关电源里的450v电容。
参数太多,让人糊涂……
离线zx61107

发帖
10349
M币
85400
专家
346
粉丝
228
只看该作者 16楼 发表于: 04-16
用TVS管不如用压敏电阻更好,以前家里电压经常在250V或更高,就在插座那里串联一个保险再并联接一个390V的压敏电阻,当电压超过270V左右烧保险。
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+37
tntzpq M币 +9 歡迎探討 07-18
lllaaaooosss M币 +8 熱心助人 04-19
hover_730 M币 +9 歡迎探討 04-18
michael9258 M币 +11 謝謝分享 04-18
离线llmm0o
发帖
180
M币
28
专家
1
粉丝
6
只看该作者 17楼 发表于: 04-16
回 zx61107 的帖子
zx61107:用TVS管不如用压敏电阻更好,以前家里电压经常在250V或更高,就在插座那里串联一个保险再并联接一个390V的压敏电阻,当电压超过270V左右烧保险。 (2018-04-16 09:33) 回 zx61107 的帖子

对于你这种持续高压的情况,最好是买个大功率稳压器吧?
TVS管工作时间太短,不是理想的防雷元件。
听说压敏很容易造成短路着火,所以首先排除了。
玻璃或固态放电管完全能替代压敏吧?
自恢复保险丝为何难做到2A以上大电流?
[ 此帖被llmm0o在2018-04-16 21:48重新编辑 ]