切换到宽版
  • 1273阅读
  • 15回复

(已解决)请教大家几个关于变电站内部通讯网络的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lzh_23
 

发帖
1435
M币
3205
专家
4
粉丝
30
这个是一个变电站内部通讯网络的简图,原谅我这个偷懒的手绘党吧,CAD太不熟练了。




PC1和PC2为两台监控机,一台主用一台备用,都是正常运行状态。每台配置两个有线网卡,其中一个连接至电话光端机,负责与电网调度的通讯。另一个网卡连接至站内的交换机。

GPS(A)(B)为两台GPS同步时钟,分别接在AB两个交换机上。

现场的保护装置的两个以太网口分别接在两个交换机上,保护装置内设置为主备切换模式。

通讯管理机是一个232、485转以太网的设备。负责那些没有以太网口的设备的通讯。

那么问题来了:
1.正常情况主备机均能接收到各个保护装置上传的数据,但是在保护装置的两根网线断了一根之后,主备机依然能接收到各个装置的信息。这个信息是怎么上传上去的?

2.现在主备机校时是通过ntp协议与GPS进行校时。但主备机均是通过与GPS(A)进行校时,这个路径是怎么走的?

3.结合上面两个问题,现在怀疑交换机A与交换机B之间有某个装置进行连接,或者直接网线连接在一起,两个交换机之间最有可能是怎么连接一起的?用网线直接连接在一起会不会出现一些别的问题?(正常情况这个不是问题,但现在资料不全,现场也没找到是怎么连一起的)

4.现在主备机ping各个设备的ip地址均能ping通,如果两台交换机之间没有联系,通过电话光端机这条路能ping通吗?例如PC1去ping GPS(B)

5.同问题4,如果通过通讯管理机的485口将两台交换机连接在一起,能够ping通各个设备吗?

先提前谢谢各位大师大婶了!!!

*******************************************分割线*************************************************

再次谢谢大家,已经找到那根潜伏的联络线了,网络图上没有标出这根线,当时只是数了数图上设备数量和交换机上亮起来的通讯指示灯的数量,发现数量一致,就没再细看,结果今天一看,有一个标着备用的口在闪,然后竟然还有一个设备的其中一个网口通讯有问题,灯没有闪。。。。。。

下图是略微详细一点的图,AB屏之间起联络作用的线就在远动屏的两个交换机之间。







[ 此帖被lzh_23在2018-04-23 19:59重新编辑 ]
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
离线lili1983007

发帖
653
M币
-34
专家
2
粉丝
3
只看该作者 1楼 发表于: 04-19
怀疑有桥接

楼主留言:

我也是怀疑中间某个地方有连接在一起的网线或者设备。整个系统有一百七八十台通过以太网通讯的保护装置,装置内可以设置为主备切换模式、交换机模式、环网模式三种,我检查过几台,都是主备切换模式,而且要求也是主备切换模式。全都检查一遍不太现实了,毕竟我只是想学习一下,这个网络现在运行很正常。

本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
lzh_23 M币 +1 歡迎探討 04-23
离线switch131

发帖
418
M币
1268
专家
0
粉丝
17
只看该作者 2楼 发表于: 04-19
首先,电话光端机是提供有以太网口的,连接两台监控PC机,用于数据上传和对上层通信,可能还带有心跳检测和数据同步的功能(做主备双机必须有心跳检测和数据同步)
然后,通讯管理机其实就是一个IP转串口的设备,可能还带有数据采集功能
现在的问题集中在,中间的那三个保护装置是什么?怀疑带有交换机的功能
通讯管理机的RS485联系起来,需要特殊的设备(或者通讯管理机加入这部分功能)是可以通的,但……RS485常见的速率是9600bps(当然可以工作在更高的速率),以太网最低速率是10Mbps,传输速率会很感人的。
建议画图的时候,把各种线缆的类别标出来,否则很难看懂。

楼主留言:

三个保护装置只是简单画了画,实际上有一百七八十台,每台上边的两个网口可以设置为主备切换、交换机、环网三种模式,目前应该都是主备切换,如果只有一台设置错了,那应该在那台设备检修的时候会集体报通讯出错,如果有多台,那应该会有广播风暴吧。

本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
lzh_23 M币 +8 歡迎探討 04-23
离线邪恶海盗

发帖
9306
M币
7783
专家
4
粉丝
58
只看该作者 3楼 发表于: 04-19
不懂帮顶,话说你想干啥???

楼主留言:

不想干啥,只是想学习一下,如果设备出现问题,我们负责第一时间处理,所以要学习一下。

本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
lzh_23 M币 +1 歡迎探討 04-23
离线lorn丁

发帖
1514
M币
617
专家
1
粉丝
8
只看该作者 4楼 发表于: 04-19
保护装置里面是隔离的吗???

楼主留言:

主备切换理论上应该是隔离的,交换机模式是想通的,目前抽查了几个装置,都是主备切换。

本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
lzh_23 M币 +1 歡迎探討 04-23
离线dreamesliu

发帖
6719
M币
349
专家
2
粉丝
42
只看该作者 5楼 发表于: 04-19
不懂
这个系统肯定有个厂家提供,叫厂家搞定,你是甲方。要有甲方的派头。

楼主留言:

甲方派头早过去了,都正常运行几年了,当时不负责这块,没有注意是怎么走的。现在只是想学习一下

本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
lzh_23 M币 +1 歡迎探討 04-23
离线windhzx

发帖
2142
M币
1368
专家
3
粉丝
27
只看该作者 6楼 发表于: 04-19

首先感觉你这个通讯结构有点问题,两台监控后台相同网段的网卡应该是接入同一台交换机的,然后每台监控主机有两个不同网段的网卡,分别接入不同的交换机。这样才是双网双备。你这个网络里面所有的设备都是同一网络的,就是单网。但单网双机备份的话,AB交换机直接应该也是连通的才对。

1.正常情况主备机均能接收到各个保护装置上传的数据,但是在保护装置的两根网线断了一根之后,主备机依然能接收到各个装置的信息。这个信息是怎么上传上去的?
  保护装置会同时通过AB网跟两个后台通讯。两个后台之间也会进行通讯(这就要求AB交换机直接连通了)

2.现在主备机校时是通过ntp协议与GPS进行校时。但主备机均是通过与GPS(A)进行校时,这个路径是怎么走的?
    同样的问题,只要AB交换机连通了,这个就不是问题了。
3.结合上面两个问题,现在怀疑交换机A与交换机B之间有某个装置进行连接,或者直接网线连接在一起,两个交换机之间最有可能是怎么连接一起的?用网线直接连接在一起会不会出现一些别的问题?(正常情况这个不是问题,但现在资料不全,现场也没找到是怎么连一起的)
    一般是通过网线直连。正规施工的变电站的网线应该都有吊牌,可以看到每根网线的去向。AB交换机单根网线直连不会有问题。但如果通过两根及以上的网线直连又没有特别设置(抑制网络风暴的功能或设置),有可能导致网络风暴,也就是数据在交换机之间形成自环,疯狂转发导致交换机死机或断网。
4.现在主备机ping各个设备的ip地址均能ping通,如果两台交换机之间没有联系,通过电话光端机这条路能ping通吗?例如PC1去ping GPS(B)
    通过光纤终端去ping GPS就已经跨网了,需要路由功能才能通过光端机去ping通GPS。一般后台监控服务器不具备这个功能。
5.同问题4,如果通过通讯管理机的485口将两台交换机连接在一起,能够ping通各个设备吗?    
     485通讯不具备PING功能。也就没法将AB交换机通过通讯管理机转485来连通。如果要支持协议转换再互联的话,也太麻烦了吧,效率还不如一根网线来得快。估计没有哪个厂家会这样去做。

一般的变电站双网双备通讯结构应该是这样的(单网双备就去掉其中一个颜色的网络,一般的监控后台里面会有一个通讯网络的示意图界面):






[ 此帖被windhzx在2018-04-19 11:17重新编辑 ]
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
lzh_23 M币 +30 非常感谢 04-23
离线ngdd

发帖
8
M币
-493
专家
0
粉丝
0
只看该作者 7楼 发表于: 04-19
让你们的通讯科和自动化科去想,自己整你不怕出事故事件问题?

楼主留言:

设备运行正常,只是正常的学习研究,只看不动。而且我们分公司并没有这两个科室,这些都是由我们自己来负责。

本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
lzh_23 M币 +1 歡迎探討 04-23
离线dzhifeng

发帖
36841
M币
17783
专家
5
粉丝
564
只看该作者 8楼 发表于: 04-19
监控主机应该有三个网卡,每台主机都连接两台交换机。

楼主留言:

电脑网卡确定只有一个集成加一个独立网卡,所以就没搞懂这个网络是怎么回事。

本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
lzh_23 M币 +1 - 04-23
离线lzh_23

发帖
1435
M币
3205
专家
4
粉丝
30
只看该作者 9楼 发表于: 04-20
回 windhzx 的帖子
windhzx:首先感觉你这个通讯结构有点问题,两台监控后台相同网段的网卡应该是接入同一台交换机的,然后每台监控主机有两个不同网段的网卡,分别接入不同的交换机。这样才是双网双备。你这个网络里面所有的设备都是同一网络的,就是单网。但单网双机备份的话,AB交换机直接应该也是连通的 .. (2018-04-19 10:56) 回 windhzx 的帖子

首先谢谢您的解答。还有几个问题想请教一下

1.双网双备有没有可能两个网络均处于同一个网段?这样做有什么坏处?

2.今天中班我又看了看,发现保护装置内似乎只能设置一个ip地址,看后边接口,两个网口在一

个通讯插板上,我们这的两个网络在同一个网段有没有可能是这个原因?

3.调度给我们分配的ip地址和我们内网明显不在一个网段上,能使用你发的图片里的那种网络结

构吗?

4.我们这使用的监控装置和保护装置大多均为同一个厂家的,装置内网络设置部分可以设置为主

备切换模式、交换机模式、环网模式三种,看了几个装置,都是设置的主备切换模式,车间存放

的ip地址清单上也都写的是主备切换模式。一般装置的主备切换应该都是不通的吧?
快速回复
限80 字节
“新手上路”发帖需审核后才能显示(请认真发帖),达到数码9级后取消此限制
 
上一个 下一个